PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Закрыто

Автор темы
ssw
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 мар 2018, 08:45
Имя: Сергей
Благодарил (а): 2 раза

FactoryTalk View ME

Сообщение ssw »

Добрый день.
Прошу сразу меня не пинать так как не силен в данном вопросе.
Опишу ситуацию:
Имеется связка: контроллер 1769-L32E + АРМ(ПК)+PanelView700. Все связано по Ethernet. На АРМ(ПК) установлено RSView ME Station RT 75 Displays. Так же имеется MSView Studio Machine Edition. Визуализация в панели и на АРМ одинаковая, различия только в разрешении экранов. Все это благополучно работает с 2006 года. И вот буквально на прошлой недели начальство решило посмотреть тренды и увидело то, что они показывают только в реальном времени с интервалом 30 мин. Соответственно им это не понравилось.
Была поставлена следующая задача:
1.Выполнить архивацию аналоговых значения (32 шт) с возможностью просмотра старых данных.
2. срок хранения архива не менее 2 месяцев.
3.В трендах должны быть разные шкалы (по оси У т.е. на один тренд должны заводиться значения с разными шкалами)+легенда тренда с возможностью видеть конкретные значения в определенный момент времени (так называемая пауза с возможностью передвижения вертикальной оси (rules)).

Так как я в АВ не силен, открыв исходный проект в MSView Studio не нашел там как можно изменить ось У что бы были разные шкалы, так же не нашел как установить легенду. Подскажите можно ли, то что хочет руководство выполнить там ПО, что имеется? Если да, то подскажите как.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5622
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

FactoryTalk View ME

Сообщение Ryzhij »

http://literature.rockwellautomation.co ... _-en-e.pdf
Глава 28 "Настройка Трендов" со стр.483 - это так в новом софте.
А как у Вас - назовите версию, посмотрим...
А вообще, если у Вас этот софт установлен, то и руководство в виде PDF-файла должно быть тоже установлено.
Поищите у себя на диске.
В прежней версии это были два тома. Трендам была посвящена 18-я глава (начало второго тома).
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
ssw
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 мар 2018, 08:45
Имя: Сергей
Благодарил (а): 2 раза

FactoryTalk View ME

Сообщение ssw »

Спасибо что откликнулись.
установлено RSView Machine Edition v4_00(CPR7).
Документацию сейчас читаю. нашел два тома. но там ничего не написано про п.3 который я описывал. может подскажите?
и еще вопрос, вычитал про функцию Data log, сколько в Data log Models можно создавать моделей? В руководстве написано что количество хранимых точек не более 300000, это будет распространяться на все созданные модели или для каждой? К примеру, если мне нужно в одной модели хранить архив из 5 тегов с интервалов 2 сек, то получается 300000/5=60000 записей точек на тег, то получается один тег будет хранить информацию за последнии 33 часа или я ошибаюсь?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5622
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

FactoryTalk View ME

Сообщение Ryzhij »

Линии на окно группового исторического тренда (перья) всё равно выводятся в процентах, а шкала на сетке либо переключается по нажатию на функциональные экранные кнопки, или изображаются несколько разноцветных (по цветам перьев) шкал одновременно. Разные шаблоны гуляют.
Не путайте количество исторических тегов с количеством хранимых отсчётов (количество переменных с глубиной архива). Ограничения действуют на общее коричество исторических тегов в моделях. А глубина архива ограничена лишь объемом носителя (жёсткого диска, флешки)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
ssw
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 мар 2018, 08:45
Имя: Сергей
Благодарил (а): 2 раза

FactoryTalk View ME

Сообщение ssw »

добрый день. Вроде со всем разобрался кроме того как сделать что то подобное:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5622
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

FactoryTalk View ME

Сообщение Ryzhij »

"Хочешь быть кузнецом? - Куй!" - гласит английская пословица.
Я не помню, есть ли в 4-й версии FTView ME шаблоны исторических трендов, но в FTView SE это дело точно есть.
Поищите в стандартной библиотеке элементов и глобальных объектов, посмотрите среди доступных к вставке объектов ActiveX.
---------------------------------------------------