1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

AllenBradley 1734-IE8C

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
Бардичев Виктор
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 09:38
Имя: Бардичев Виктор
Страна: Россия
город/регион: Омск

AllenBradley 1734-IE8C

Сообщение Бардичев Виктор »

Здравствуйте!

В PointIO установлены модули аналогового ввода 4-20 мА 1734-IE8C.
Не могу нигде найти, какой код дают эти модули при 4 мА, и какой при 20 мА.
Дайте пожалуйста ссылку на мануал.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

AllenBradley 1734-IE8C

Сообщение Ryzhij »

http://literature.rockwellautomation.co ... _-en-e.pdf
на 17 странице
Resolution 16 bits – over 0...21 mA
0.32 μA/cnt
Т.е.:
4 [mA] / 0.32 [μA/cnt] = 4000 / 0,32 = 12500 [cnt]
20 [mA] / 0.32 [μA/cnt] = 20000 / 0,32 = 62500 [cnt]

А максимальный код 65535 будет соответствовать току 20,9712 mA
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Бардичев Виктор
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 09:38
Имя: Бардичев Виктор
Страна: Россия
город/регион: Омск

AllenBradley 1734-IE8C

Сообщение Бардичев Виктор »

Спасибо!
Ответить