1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Подключение к LC SchneiderElectric M258

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
M03Gen
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 мар 2018, 11:06
Имя: Владимир
Страна: Казахстан
город/регион: Актобе

Подключение к LC SchneiderElectric M258

Сообщение M03Gen »

Доброго времени суток, Господа.
Столкнулся по работе с проблемой, не знаю как решить, прошу помощи сообщества.
Имеется в работе несколько контроллеров Schneider Electric TM258LF42DR. Один из них с недавнего времени стоит в стопе. Причиной его такого безобразного поведения (по рассказу обнаруживших) стало изъятие батарейки из контроллера шаловливыми ручками этих же обнаруживших. Зачем сделали - другой вопрос.
Собственно суть: контроллер в режиме тестирования питания (если верно подсмотрел мануал) - моргают индикаторы Eth ST и Eth NS красно-зеленым, три блинка - пауза, подключиться к нему ни по USB, ни по Ethernet'у не получается, пробовал слить/залить программу через флешку - реакции ноль, индикатор USB молчит.
Ребят, как можно оживить железку? Разумеется наладчиков, которые этим оборудованием занимались найти уже не реально, мануалы курю, но пока ничего путного не обнаружил.
ЗыСы: а что за хитрый двухпозиционный переключатель на верхней стороне под крышкой, чего он делает?
ЗыСыЗыСы: опыт работы с оборудованием Schneider Electric - видел на тюбе обзор какой-то релюшки.

se_sib
освоился
освоился
Сообщения: 277
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 73 раза

Подключение к LC SchneiderElectric M258

Сообщение se_sib »

Питание проверили?
M258_PS.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

kuchinsa
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 15 фев 2023, 13:06
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Щучье, Курганская область

Подключение к LC SchneiderElectric M258

Сообщение kuchinsa »

Добрый день!
Не судите строго новичка, я не асушник, а больше айтишник, но судьба занесла на производство.
У меня аналогичная проблема, питание проверил, в норме. Какие еще могут быть проблемы? Оборудование из Турции, ему лет восемь. Производитель уже давно не выходит на связь. Сам контроллер снял, разбирать пока опасаюсь.
По рассказам работников после отключения электроэнергии в последнее время запускался далеко не с первой попытки. После последнего отключения не запустился вовсе. Все симптомы те же, что и у автора поста.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Подключение к LC SchneiderElectric M258

Сообщение Jackson »

Гадаю на кофейной гуще:
1. Внутри померла батарейка подпитки памяти и часов. Если это так то её заменить, но контроллер естественно будет пустой, софта в нём нет, хорошо если загрузчик есть.
2. Сдох барсик. В смысле контроллер помер от импульсных помех по питанию. Если это так то либо глубоким ремонтом заниматься, либо в морг. Останется ли внутри конфигурация и софт после ремонта - лотерея.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 73 раза

Подключение к LC SchneiderElectric M258

Сообщение Sergy6661 »

Jackson писал(а): 16 фев 2023, 09:46 но контроллер естественно будет пустой, софта в нём нет, хорошо если загрузчик есть.
Не пугайте зря, шнайдер программу не теряет при издыхании батареи.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Подключение к LC SchneiderElectric M258

Сообщение Jackson »

Sergy6661 писал(а): 16 фев 2023, 10:17 Не пугайте зря, шнайдер программу не теряет при издыхании батареи.
Я видел обратное. Смотря какой.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 567
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 101 раз

Подключение к LC SchneiderElectric M258

Сообщение ogorsv »

Добрый день!
kuchinsa писал(а): 16 фев 2023, 08:34 Оборудование из Турции, ему лет восемь.
Иногда производитель ставит "закладки" на определённое количество запусков или время (встречалось у китайских и турецких производителей оборудования)
Но это обычно проявляется нарушением логики работы, иногда сообщение появляется о необходимости вызова техподдержки

Если исходника проекта нет и выгрузить (или создать образ через Controller Assistant) нет возможности, то высокая вероятность потерять работающую установку
СВ

yasinovoi
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 25 июл 2023, 10:43
Имя: Артур
Страна: Россия
город/регион: Минеральные Воды

Подключение к LC SchneiderElectric M258

Сообщение yasinovoi »

День добрый, такая же проблема была. но у меня еще лежал 1 внутренний блок питания на 28c42, его восстановил но контроллер не поднялся также моргают индикаторы Eth ST и Eth NS. в SOMACHINE заходите в Controller assistant выбираете апдейт, выбираете версию, прописываете какой назначить IP и потом через что записать, у меня через кабель не пошло, а через USB прокатило. вставил флешку, включил контроллер он начал считывание и успешно обновился. после выключил достал флешку и включил сеть. правда пришлось проэкт заново заливать. но аппарат ожил.

yasinovoi
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 25 июл 2023, 10:43
Имя: Артур
Страна: Россия
город/регион: Минеральные Воды

Подключение к LC SchneiderElectric M258

Сообщение yasinovoi »

дополню, проект был сделан в 3 версии (в 4 версии проект конвертируется не работает) , пришлось понижать прошивку. с оф сайта брал прошивки, правда под впн.

Vovantda2030
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26 ноя 2023, 15:03
Имя: Владимир

Подключение к LC SchneiderElectric M258

Сообщение Vovantda2030 »

yasinovoi писал(а): 23 авг 2023, 13:51 День добрый, такая же проблема была. но у меня еще лежал 1 внутренний блок питания на 28c42, его восстановил но контроллер не поднялся также моргают индикаторы Eth ST и Eth NS. в SOMACHINE заходите в Controller assistant выбираете апдейт, выбираете версию, прописываете какой назначить IP и потом через что записать, у меня через кабель не пошло, а через USB прокатило. вставил флешку, включил контроллер он начал считывание и успешно обновился. после выключил достал флешку и включил сеть. правда пришлось проэкт заново заливать. но аппарат ожил.
Не подскажите, какое напряжение он генерирует? Глазами совсем слаб стал. Сама микра у вас померла? У меня вроде напряжения на всех кондерах есть.

yasinovoi
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 25 июл 2023, 10:43
Имя: Артур
Страна: Россия
город/регион: Минеральные Воды

Подключение к LC SchneiderElectric M258

Сообщение yasinovoi »

уже не помню точно схему времени прошло много. насколько помню там 3 блока питания, 1 связь, 1 периферию и 1 на основную часть. напруги уже не помню микрух родных не было в корпусе ставил навесным монтажом soic8. видать это и поспособствовало умиранию прошивки. если у вас все норм по напругам. то просто шейте и все
Ответить