1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Чередование насосов в Step7 Basik.

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
RomanRB
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 фев 2018, 18:24
Имя: Роман
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург

Чередование насосов в Step7 Basik.

Сообщение RomanRB »

Доброго всем!
В проекте есть 4-е насоса. Нужно сделать чередование их включения, для равномерной выработки ресурса.
Как лучше, по времени или по включению. (Первое включение-первый, второе-второй и т.д.)
И как это проще организовать?

Изображение

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Чередование насосов в Step7 Basik.

Сообщение Ryzhij »

Разные бывают и насосы, и технологии, поэтому, как механик с технологом скажут - так и делайте.
Возможно, что Вам назовут даже не один, а несколько критериев для чередования насосов.
Например, вспомнят о необходимости периодических запусков во время длительного простоя насоса.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4727
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 392 раза

Чередование насосов в Step7 Basik.

Сообщение VADR »

Ryzhij писал(а): 24 фев 2018, 05:51 как механик с технологом скажут - так и делайте.
не-не-не. Пусть не скажут, а в письменном виде напишут (в идеале - чтобы ТЗ получилось, но ни разу такого не втречал). И под подпись. А то потом окажется, что технологу - хоть каждые 5 минут переключай, электрику - запрет на пуск 1 час после предыдущего...
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Чередование насосов в Step7 Basik.

Сообщение Ryzhij »

VADR писал(а): 24 фев 2018, 10:06
Ryzhij писал(а): 24 фев 2018, 05:51 как механик с технологом скажут - так и делайте.
не-не-не. Пусть не скажут, а в письменном виде напишут (в идеале - чтобы ТЗ получилось, но ни разу такого не втречал). И под подпись. А то потом окажется, что технологу - хоть каждые 5 минут переключай, электрику - запрет на пуск 1 час после предыдущего...
Да, так лучше всего. Так как люди везде одинаковые...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17552
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Чередование насосов в Step7 Basik.

Сообщение Jackson »

RomanRB писал(а): 23 фев 2018, 18:39 И как это проще организовать?
Есть готовые контроллеры ждя ротации механизмов (насосы, вентиляторы - всё равно что). Смысл городить это на ПЛК? Я всё ждал, как же реализуют, да так и не дождался.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 218 раз

Чередование насосов в Step7 Basik.

Сообщение Looker »

Jackson писал(а): 14 апр 2019, 10:17Я всё ждал, как же реализуют, да так и не дождался.
В принципе реализуемо, главное критерий, а как получить данные для Logix см. в этой теме. Мелкие цифры - отладка была.

PS. Нужды чередования не было, но все отображалось персоналу.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
RomanRB
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 фев 2018, 18:24
Имя: Роман
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург

Чередование насосов в Step7 Basik.

Сообщение RomanRB »

Решил я проблему. Ещё осенью 2018.
Таймеры в помощь. Могу закинуть решение.
Ответить

Вернуться в «Средний уровень автоматизации (управляющий)»