Вопрос по TwinCAT-у
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 29 янв 2018, 10:21
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Сочи
Вопрос по TwinCAT-у
Здравствуйте. Проблема такая: есть контроллер CX1100 в него загружен проект. Все крутится, работает. В качестве визуализации используются штатные средства TwinCAT-а (т.е. скады и веб.морды нет) + HMI450 непосредсвенно на шкафу. TwinCat и контроллер взаимодействуют по езернету и в общем-то соединение стабильное, но иногда "хаб" в шкафу отваливается на несколько секунд. При этом панель реконектится сама, а TwinCAT отваливается и просит залогиниться вручную. Так вот вопрос: можно ли как-то сделать авто релог внутри Twincata? Версия PCL Contor: 2.11.0
-
- здесь недавно
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 06 окт 2015, 09:31
- Имя: Антонов Артём Викторочич
- Страна: Россия
- город/регион: Ленинградская область, порт Усть-Луга
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Вопрос по TwinCAT-у
Для этого, если мне не изменяет память, нужно загрузить в проект в BOOT раздел контроллера делается так:
То есть сначала Create Bootproject, потом просто Download - он сам должен этот бут-проект загрузить.
По крайней мере меня так учили) Попробуйте, протестируйте.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 260
- Зарегистрирован: 12 июн 2014, 06:17
- Имя: Мишкин Иван
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 70 раз
Вопрос по TwinCAT-у
Create Bootproject из другой оперы. Этой командой создается загрузочный проект, т. е. текущий проект после выполнения команды Create Bootproject при перезагрузке контроллера (или восстановлении питания) автоматически загружается и начинает работу. Если этого не сделать, то после перезагрузки контроллер (в лучшем случае) ничего не делает и ждет загрузки программы. При этом неплохо учитывать, что следующая перезагрузка может быть и через несколько лет...
У топикстартера другая проблема. Если он ещё не решил её, ему стоит дать намного больше информации. Если решил - стоит поделиться опытом.
У топикстартера другая проблема. Если он ещё не решил её, ему стоит дать намного больше информации. Если решил - стоит поделиться опытом.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 06 окт 2015, 09:31
- Имя: Антонов Артём Викторочич
- Страна: Россия
- город/регион: Ленинградская область, порт Усть-Луга
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Вопрос по TwinCAT-у
о как, ну тогда ок, я думал что это то самое)
тогда будем ждать ответа от автора темы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 29 янв 2018, 10:21
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Сочи
Вопрос по TwinCAT-у
Было предпринято два основных действия:
1. Настройка сетевой карты ПК с твинкатом - отключение всяких зеленых интернетов и прочих энергосберегающих настроек.
2. Уменьшил лимит нагрузки ЦПУ для рилтайма. Что из этого помогло точно сказать не могу, так как было сделано одним днем и отдельно не проверялось, но вероятнее, что пункт 1. С тех пор ни одного дисконнекта.
1. Настройка сетевой карты ПК с твинкатом - отключение всяких зеленых интернетов и прочих энергосберегающих настроек.
2. Уменьшил лимит нагрузки ЦПУ для рилтайма. Что из этого помогло точно сказать не могу, так как было сделано одним днем и отдельно не проверялось, но вероятнее, что пункт 1. С тех пор ни одного дисконнекта.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.