1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Вопрос по TwinCAT-у

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
ugprofautomation
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 29 янв 2018, 10:21
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Сочи

Вопрос по TwinCAT-у

Сообщение ugprofautomation »

Здравствуйте. Проблема такая: есть контроллер CX1100 в него загружен проект. Все крутится, работает. В качестве визуализации используются штатные средства TwinCAT-а (т.е. скады и веб.морды нет) + HMI450 непосредсвенно на шкафу. TwinCat и контроллер взаимодействуют по езернету и в общем-то соединение стабильное, но иногда "хаб" в шкафу отваливается на несколько секунд. При этом панель реконектится сама, а TwinCAT отваливается и просит залогиниться вручную. Так вот вопрос: можно ли как-то сделать авто релог внутри Twincata? Версия PCL Contor: 2.11.0
Аватара пользователя

Arist007
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 06 окт 2015, 09:31
Имя: Антонов Артём Викторочич
Страна: Россия
город/регион: Ленинградская область, порт Усть-Луга
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 2 раза

Вопрос по TwinCAT-у

Сообщение Arist007 »

ugprofautomation писал(а): 29 янв 2018, 13:12можно ли как-то сделать авто релог внутри Twincata
Для этого, если мне не изменяет память, нужно загрузить в проект в BOOT раздел контроллера делается так:
Изображение
То есть сначала Create Bootproject, потом просто Download - он сам должен этот бут-проект загрузить.
По крайней мере меня так учили) Попробуйте, протестируйте.

Dotarev
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 260
Зарегистрирован: 12 июн 2014, 06:17
Имя: Мишкин Иван
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 70 раз

Вопрос по TwinCAT-у

Сообщение Dotarev »

Create Bootproject из другой оперы. Этой командой создается загрузочный проект, т. е. текущий проект после выполнения команды Create Bootproject при перезагрузке контроллера (или восстановлении питания) автоматически загружается и начинает работу. Если этого не сделать, то после перезагрузки контроллер (в лучшем случае) ничего не делает и ждет загрузки программы. При этом неплохо учитывать, что следующая перезагрузка может быть и через несколько лет...
У топикстартера другая проблема. Если он ещё не решил её, ему стоит дать намного больше информации. Если решил - стоит поделиться опытом.
Аватара пользователя

Arist007
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 06 окт 2015, 09:31
Имя: Антонов Артём Викторочич
Страна: Россия
город/регион: Ленинградская область, порт Усть-Луга
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 2 раза

Вопрос по TwinCAT-у

Сообщение Arist007 »

Dotarev писал(а): 07 мар 2018, 08:16Create Bootproject из другой оперы
о как, ну тогда ок, я думал что это то самое)
тогда будем ждать ответа от автора темы

Автор темы
ugprofautomation
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 29 янв 2018, 10:21
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Сочи

Вопрос по TwinCAT-у

Сообщение ugprofautomation »

Было предпринято два основных действия:

1. Настройка сетевой карты ПК с твинкатом - отключение всяких зеленых интернетов и прочих энергосберегающих настроек.
2. Уменьшил лимит нагрузки ЦПУ для рилтайма. Что из этого помогло точно сказать не могу, так как было сделано одним днем и отдельно не проверялось, но вероятнее, что пункт 1. С тех пор ни одного дисконнекта.
Безымянный22.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.