- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Pixel 2512 подключение датчиков
-
- здесь недавно
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 23 июл 2014, 10:23
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Николаевск на Амуре
- Благодарил (а): 14 раз
Pixel 2512 подключение датчиков
добрый день.
пытаюсь разобраться с подключением датчика температуры ТС 100п на контролер Pixel 2512 и ничего пока не получается...
хочу для начала чтобы температурный датчик отображался на дисплее контролера.
за основу брал уже рабочий проект и по его подобию начал переделывать свой...
сам датчик подключил по двухпроводной схеме на аналоговый вход "0" на 0 и минусовую клемму.
в программе указал экран, название температуры, вывод числа.
из рабочего проекта взял температуру воздуха и указал на вывод показаний на дисплей...
там только один нюанс - в рабочем проекте были выведены уровни воды, я же хотел переделать под температуру...
в итоге на мониторе показывает "-61с".
если зайти в блок "sensor v1.9" там есть таблица с номерами датчиков... но где указать вместо датчика уровня датчик температуры понять не могу...
буду рад выслушать все советы и замечания.
зы. точечный рисунок - начало моего проекта.
точечный рисунок 2 - то что находится в блоке "sensor v1.9"
пытаюсь разобраться с подключением датчика температуры ТС 100п на контролер Pixel 2512 и ничего пока не получается...
хочу для начала чтобы температурный датчик отображался на дисплее контролера.
за основу брал уже рабочий проект и по его подобию начал переделывать свой...
сам датчик подключил по двухпроводной схеме на аналоговый вход "0" на 0 и минусовую клемму.
в программе указал экран, название температуры, вывод числа.
из рабочего проекта взял температуру воздуха и указал на вывод показаний на дисплей...
там только один нюанс - в рабочем проекте были выведены уровни воды, я же хотел переделать под температуру...
в итоге на мониторе показывает "-61с".
если зайти в блок "sensor v1.9" там есть таблица с номерами датчиков... но где указать вместо датчика уровня датчик температуры понять не могу...
буду рад выслушать все советы и замечания.
зы. точечный рисунок - начало моего проекта.
точечный рисунок 2 - то что находится в блоке "sensor v1.9"
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 575
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
- Имя: Тарас Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 95 раз
Pixel 2512 подключение датчиков
Судя по описанию этого контроллера, он работает только с термометрами типа Pt1000/Ni1000. Даже если Вы подключили его к клеммам правильно, показания будут не корректными.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
-
- здесь недавно
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 23 июл 2014, 10:23
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Николаевск на Амуре
- Благодарил (а): 14 раз
Pixel 2512 подключение датчиков
спасибо, буду искать Pt1000 или Ni1000...
у нас на вент устройстве тоже стоит пиксель - специально пошел посмотреть какие датчики стоят.
qad22 и qam2120 там стоят... по мануалу у них элементы Ni1000
у нас на вент устройстве тоже стоит пиксель - специально пошел посмотреть какие датчики стоят.
qad22 и qam2120 там стоят... по мануалу у них элементы Ni1000
-
- здесь недавно
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 27 мар 2017, 12:20
- Имя: Алексей
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Pixel 2512 подключение датчиков
Pixel вообще "заточен" под Pt1000, если использовать pt100 будет погрешность, ну а так у вас неправильный тип стоит - поставьте тип 2.andrys писал(а): добрый день.
пытаюсь разобраться с подключением датчика температуры ТС 100п на контролер Pixel 2512 и ничего пока не получается...
хочу для начала чтобы температурный датчик отображался на дисплее контролера.
за основу брал уже рабочий проект и по его подобию начал переделывать свой...
сам датчик подключил по двухпроводной схеме на аналоговый вход "0" на 0 и минусовую клемму.
в программе указал экран, название температуры, вывод числа.
из рабочего проекта взял температуру воздуха и указал на вывод показаний на дисплей...
там только один нюанс - в рабочем проекте были выведены уровни воды, я же хотел переделать под температуру...
в итоге на мониторе показывает "-61с".
если зайти в блок "sensor v1.9" там есть таблица с номерами датчиков... но где указать вместо датчика уровня датчик температуры понять не могу...
буду рад выслушать все советы и замечания.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 23 июл 2014, 10:23
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Николаевск на Амуре
- Благодарил (а): 14 раз
Pixel 2512 подключение датчиков
подскажите - где поставить "Тип 2"?Otechestvenniy plk писал(а):
Pixel вообще "заточен" под Pt1000, если использовать pt100 будет погрешность, ну а так у вас неправильный тип стоит - поставьте тип 2.
если на входе "Тип", то я пробовал... прописывал "Тип 02", "Тип 2", "02"... без изменений как показывал при подключенном "-61С" так и показывает.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 27 мар 2017, 12:20
- Имя: Алексей
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Pixel 2512 подключение датчиков
Дело в том что ставить "Тип 2" нужно снаружи макроса.andrys писал(а):подскажите - где поставить "Тип 2"?Otechestvenniy plk писал(а):
Pixel вообще "заточен" под Pt1000, если использовать pt100 будет погрешность, ну а так у вас неправильный тип стоит - поставьте тип 2.
если на входе "Тип", то я пробовал... прописывал "Тип 02", "Тип 2", "02"... без изменений как показывал при подключенном "-61С" так и показывает.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 23 июл 2014, 10:23
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Николаевск на Амуре
- Благодарил (а): 14 раз
Pixel 2512 подключение датчиков
спасибо помогло...
и последний вопрос - как выставить уставку на определенную температуру?
к примеру чтобы срабатывало на +10С
out я привязал к монитору пикселя, теперь я вижу показания ТСП100, а выход авария я правильно понимаю необходим для вывода уставки?
или отдельно уставка прописывается?
и последний вопрос - как выставить уставку на определенную температуру?
к примеру чтобы срабатывало на +10С
out я привязал к монитору пикселя, теперь я вижу показания ТСП100, а выход авария я правильно понимаю необходим для вывода уставки?
или отдельно уставка прописывается?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 27 мар 2017, 12:20
- Имя: Алексей
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Pixel 2512 подключение датчиков
Если вам требуется плавное управление нужен макрос пид регулятора,andrys писал(а): спасибо помогло...
и последний вопрос - как выставить уставку на определенную температуру?
к примеру чтобы срабатывало на +10С
out я привязал к монитору пикселя, теперь я вижу показания ТСП100, а выход авария я правильно понимаю необходим для вывода уставки?
или отдельно уставка прописывается?
на один его вход заведете показания датчика, а на другой уставку.
Пид регулятор в свою очередь будет либо сигнал 0-10В выдавать либо ШИМ.
Если вам требуется грубое управление нужен макрос гистерезиса,
будет как в простом комнатном обогревателе (как пример).
Уставка 20
Гистерезис 2
Когда температура будет 18 включим нагрев, когда 22 выключим
Если просто так "потыкать" хотите поставьте на поляну блок "компаратор" он в папке "отношения",
он будет сравнивать уставку и температуру и на выходе выдавать сигналы сравнения.
А в идеале к нам приехать поучиться (это бесплатно) на денек.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 23 июл 2014, 10:23
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Николаевск на Амуре
- Благодарил (а): 14 раз
Pixel 2512 подключение датчиков
делал по макросу гистерезиса...
реле динамического выхода пикселя щелкает как щелкунчик... не пойму где ошибка...
я бы с удовольствием приехал поучится, но кто оплатит ту же дорогу? туда сюда и проживание более 50т руб обойдется...
вот и приходится с помощью форумов саморазвиватся...
подключение панели к пикселю с помощью интернета и матов я уже освоил... могу на панели несложные схемки рисовать и выводить данные...
реле динамического выхода пикселя щелкает как щелкунчик... не пойму где ошибка...
я бы с удовольствием приехал поучится, но кто оплатит ту же дорогу? туда сюда и проживание более 50т руб обойдется...
вот и приходится с помощью форумов саморазвиватся...
подключение панели к пикселю с помощью интернета и матов я уже освоил... могу на панели несложные схемки рисовать и выводить данные...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 27 мар 2017, 12:20
- Имя: Алексей
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Pixel 2512 подключение датчиков
А может для ускорения процесса вы нам проект пришлете на suuport sabaka segnetics.com ?andrys писал(а): делал по макросу гистерезиса...
реле динамического выхода пикселя щелкает как щелкунчик... не пойму где ошибка...
я бы с удовольствием приехал поучится, но кто оплатит ту же дорогу? туда сюда и проживание более 50т руб обойдется...
вот и приходится с помощью форумов саморазвиватся...
подключение панели к пикселю с помощью интернета и матов я уже освоил... могу на панели несложные схемки рисовать и выводить данные...
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5633
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Pixel 2512 подключение датчиков
Вангую: Ящик корпоративный, а владелец выйдет на работу не раньше 9 января ;)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 27 мар 2017, 12:20
- Имя: Алексей
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
-
- здесь недавно
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 27 мар 2017, 12:20
- Имя: Алексей
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Pixel 2512 подключение датчиков
Извините, возможно затерялось или не дошло... Перешлите, пожалуйста, на market пёс segnetics com
-
- здесь недавно
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 27 мар 2017, 12:20
- Имя: Алексей
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза