Сообщение andrys » 29 ноя 2017, 03:06

добрый день.
пытаюсь разобраться с подключением датчика температуры ТС 100п на контролер Pixel 2512 и ничего пока не получается...
хочу для начала чтобы температурный датчик отображался на дисплее контролера.
за основу брал уже рабочий проект и по его подобию начал переделывать свой...
сам датчик подключил по двухпроводной схеме на аналоговый вход "0" на 0 и минусовую клемму.
в программе указал экран, название температуры, вывод числа.
из рабочего проекта взял температуру воздуха и указал на вывод показаний на дисплей...
там только один нюанс - в рабочем проекте были выведены уровни воды, я же хотел переделать под температуру...
в итоге на мониторе показывает "-61с".
если зайти в блок "sensor v1.9" там есть таблица с номерами датчиков... но где указать вместо датчика уровня датчик температуры понять не могу...
буду рад выслушать все советы и замечания.

зы. точечный рисунок - начало моего проекта.
точечный рисунок 2 - то что находится в блоке "sensor v1.9"
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя

dtv
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 321
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 07:41
Имя: Дмитриев Тарас Валерьевич
Откуда: г. Екатеринбург
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 12 раз
Контактная информация:

Pixel 2512 подключение датчиков

Сообщение dtv » 29 ноя 2017, 06:20

Судя по описанию этого контроллера, он работает только с термометрами типа Pt1000/Ni1000. Даже если Вы подключили его к клеммам правильно, показания будут не корректными.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев


Автор темы
andrys
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 23 июл 2014, 09:23
Имя: Андрей
Благодарил (а): 5 раз

Pixel 2512 подключение датчиков

Сообщение andrys » 29 ноя 2017, 08:04

спасибо, буду искать Pt1000 или Ni1000...
у нас на вент устройстве тоже стоит пиксель - специально пошел посмотреть какие датчики стоят.
qad22 и qam2120 там стоят... по мануалу у них элементы Ni1000


Otechestvenniy plk
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 27 мар 2017, 12:20
Имя: Павел
Поблагодарили: 2 раза
Контактная информация:

Pixel 2512 подключение датчиков

Сообщение Otechestvenniy plk » 29 ноя 2017, 15:45

andrys писал(а): добрый день.
пытаюсь разобраться с подключением датчика температуры ТС 100п на контролер Pixel 2512 и ничего пока не получается...
хочу для начала чтобы температурный датчик отображался на дисплее контролера.
за основу брал уже рабочий проект и по его подобию начал переделывать свой...
сам датчик подключил по двухпроводной схеме на аналоговый вход "0" на 0 и минусовую клемму.
в программе указал экран, название температуры, вывод числа.
из рабочего проекта взял температуру воздуха и указал на вывод показаний на дисплей...
там только один нюанс - в рабочем проекте были выведены уровни воды, я же хотел переделать под температуру...
в итоге на мониторе показывает "-61с".
если зайти в блок "sensor v1.9" там есть таблица с номерами датчиков... но где указать вместо датчика уровня датчик температуры понять не могу...
буду рад выслушать все советы и замечания.
Pixel вообще "заточен" под Pt1000, если использовать pt100 будет погрешность, ну а так у вас неправильный тип стоит - поставьте тип 2.


Автор темы
andrys
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 23 июл 2014, 09:23
Имя: Андрей
Благодарил (а): 5 раз

Pixel 2512 подключение датчиков

Сообщение andrys » 06 дек 2017, 09:58

Otechestvenniy plk писал(а):

Pixel вообще "заточен" под Pt1000, если использовать pt100 будет погрешность, ну а так у вас неправильный тип стоит - поставьте тип 2.
подскажите - где поставить "Тип 2"?
если на входе "Тип", то я пробовал... прописывал "Тип 02", "Тип 2", "02"... без изменений как показывал при подключенном "-61С" так и показывает.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Otechestvenniy plk
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 27 мар 2017, 12:20
Имя: Павел
Поблагодарили: 2 раза
Контактная информация:

Pixel 2512 подключение датчиков

Сообщение Otechestvenniy plk » 06 дек 2017, 10:51

andrys писал(а):
Otechestvenniy plk писал(а):

Pixel вообще "заточен" под Pt1000, если использовать pt100 будет погрешность, ну а так у вас неправильный тип стоит - поставьте тип 2.
подскажите - где поставить "Тип 2"?
если на входе "Тип", то я пробовал... прописывал "Тип 02", "Тип 2", "02"... без изменений как показывал при подключенном "-61С" так и показывает.
Дело в том что ставить "Тип 2" нужно снаружи макроса.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Автор темы
andrys
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 23 июл 2014, 09:23
Имя: Андрей
Благодарил (а): 5 раз

Pixel 2512 подключение датчиков

Сообщение andrys » 07 дек 2017, 03:46

спасибо помогло...
и последний вопрос - как выставить уставку на определенную температуру?
к примеру чтобы срабатывало на +10С
out я привязал к монитору пикселя, теперь я вижу показания ТСП100, а выход авария я правильно понимаю необходим для вывода уставки?
или отдельно уставка прописывается?


Otechestvenniy plk
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 27 мар 2017, 12:20
Имя: Павел
Поблагодарили: 2 раза
Контактная информация:

Pixel 2512 подключение датчиков

Сообщение Otechestvenniy plk » 07 дек 2017, 10:03

andrys писал(а): спасибо помогло...
и последний вопрос - как выставить уставку на определенную температуру?
к примеру чтобы срабатывало на +10С
out я привязал к монитору пикселя, теперь я вижу показания ТСП100, а выход авария я правильно понимаю необходим для вывода уставки?
или отдельно уставка прописывается?
Если вам требуется плавное управление нужен макрос пид регулятора,
на один его вход заведете показания датчика, а на другой уставку.
Пид регулятор в свою очередь будет либо сигнал 0-10В выдавать либо ШИМ.

Если вам требуется грубое управление нужен макрос гистерезиса,
будет как в простом комнатном обогревателе (как пример).
Уставка 20
Гистерезис 2
Когда температура будет 18 включим нагрев, когда 22 выключим

Если просто так "потыкать" хотите поставьте на поляну блок "компаратор" он в папке "отношения",
он будет сравнивать уставку и температуру и на выходе выдавать сигналы сравнения.

А в идеале к нам приехать поучиться (это бесплатно) на денек.


Автор темы
andrys
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 23 июл 2014, 09:23
Имя: Андрей
Благодарил (а): 5 раз

Pixel 2512 подключение датчиков

Сообщение andrys » 28 дек 2017, 06:49

делал по макросу гистерезиса...
реле динамического выхода пикселя щелкает как щелкунчик... не пойму где ошибка...

я бы с удовольствием приехал поучится, но кто оплатит ту же дорогу? туда сюда и проживание более 50т руб обойдется...
вот и приходится с помощью форумов саморазвиватся...
подключение панели к пикселю с помощью интернета и матов я уже освоил... могу на панели несложные схемки рисовать и выводить данные...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Otechestvenniy plk
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 27 мар 2017, 12:20
Имя: Павел
Поблагодарили: 2 раза
Контактная информация:

Pixel 2512 подключение датчиков

Сообщение Otechestvenniy plk » 28 дек 2017, 09:53

andrys писал(а): делал по макросу гистерезиса...
реле динамического выхода пикселя щелкает как щелкунчик... не пойму где ошибка...

я бы с удовольствием приехал поучится, но кто оплатит ту же дорогу? туда сюда и проживание более 50т руб обойдется...
вот и приходится с помощью форумов саморазвиватся...
подключение панели к пикселю с помощью интернета и матов я уже освоил... могу на панели несложные схемки рисовать и выводить данные...
А может для ускорения процесса вы нам проект пришлете на suuport sabaka segnetics.com ?


Автор темы
andrys
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 23 июл 2014, 09:23
Имя: Андрей
Благодарил (а): 5 раз

Pixel 2512 подключение датчиков

Сообщение andrys » 05 янв 2018, 00:54

отправил... ответа не дождался...


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3610
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 189 раз

Pixel 2512 подключение датчиков

Сообщение Ryzhij » 05 янв 2018, 01:20

andrys писал(а): отправил... ответа не дождался...
Вангую: Ящик корпоративный, а владелец выйдет на работу не раньше 9 января ;)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Otechestvenniy plk
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 27 мар 2017, 12:20
Имя: Павел
Поблагодарили: 2 раза
Контактная информация:

Pixel 2512 подключение датчиков

Сообщение Otechestvenniy plk » 09 янв 2018, 09:18

Ryzhij писал(а):
05 янв 2018, 01:20
andrys писал(а): отправил... ответа не дождался...
Вангую: Ящик корпоративный, а владелец выйдет на работу не раньше 9 января ;)
Добрый день! Да все верно, ответят сегодня. Всех с праздниками!


Автор темы
andrys
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 23 июл 2014, 09:23
Имя: Андрей
Благодарил (а): 5 раз

Pixel 2512 подключение датчиков

Сообщение andrys » 16 янв 2018, 06:08

неделя прошла... не ответили...


Otechestvenniy plk
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 27 мар 2017, 12:20
Имя: Павел
Поблагодарили: 2 раза
Контактная информация:

Pixel 2512 подключение датчиков

Сообщение Otechestvenniy plk » 16 янв 2018, 11:47

andrys писал(а):
16 янв 2018, 06:08
неделя прошла... не ответили...
Извините, возможно затерялось или не дошло... Перешлите, пожалуйста, на market пёс segnetics com


Otechestvenniy plk
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 27 мар 2017, 12:20
Имя: Павел
Поблагодарили: 2 раза
Контактная информация:

Pixel 2512 подключение датчиков

Сообщение Otechestvenniy plk » 18 янв 2018, 10:18

Проблема решена.


Michel60
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вчера, 14:26
Имя: Михаил

Pixel 2512 подключение датчиков

Сообщение Michel60 » Вчера, 14:36

Доброго и удачного всем дня! подскажите,пожалуйста,есть ли у кого информация на какие клеммы подключать какие элементы к PIXEL 25xx? При использовании этого контроллера в схеме приточной вентиляции с водяным калорифером! :thankyou:

Ответить

Вернуться в «Средний уровень автоматизации»