1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Проблемы передачи русских символов при обмене HMIGXU3500 и Modicon241

Magelis,Harmony, XBT, Vijeo Designer, Operator Terminal Expert, XBTL1000

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
dosent
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 10:30
Имя: Волков Игорь Валериевич
Страна: Россия
город/регион: Дубна Московская обл.

Проблемы передачи русских символов при обмене HMIGXU3500 и Modicon241

Сообщение dosent »

Доброго вечера! Есть проблема с русскими именами.По-отдельности они и в HMI, и в контроллере
работают, а вот при передаче туда или сюда между ними - портятся.
Как обеспечить обмен кириллическими символами в STRING-ах по протоколу MODBUS между HMIGXU3500 и Modicon M241? В SoMachine для М241 можно установить тип данных WSTRING, в Vijeo Basic вроде бы скрипты и элементы визуализации тоже корректно работают со строковыми переменными, если эти переменные - "внутренние" и объявлены как просто STRING. При этом я могу явным образом в скрипте дополнять строки юникодовыми символами через \uXXX, и запись таких java-String-ов в STRING проходит успешно . Однако при попытке послать строку из HMI в M241 или обратно все ломается. Явно указать тип данных WSTRING в Vijeo Basic нельзя. На официальном сайте Shnaider Electric в одном из ответов на вопросы сказано "NOTE: The WSTRING is available only when an external equipment is added to the System Configuration", и я не нашел дальнейших пояснений, что это должно быть за external equipment и как его добавить в System Configuration. Может кто подсказать как решить этот вопрос без создания диких "костылей" для передачи данных и усложнения логики?

se_sib
освоился
освоился
Сообщения: 277
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 73 раза

Проблемы передачи русских символов при обмене HMIGXU3500 и Modicon241

Сообщение se_sib »

В Vijeo Designer в настройках драйвера для строк используйте кодировку Unicode.
Так же в Equipment configuration нужно поменять порядок байт ASCII Display byte order - Hight byte first.


Можете собрать свою виртуальную клавиатуру для ввода текста на русском
How to create a Cyrillic keyboard in the Vijeo Designer?
https://www.schneider-electric.co.in/en/faqs/FA198625/
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ответить

Вернуться в «Панели оператора»