M241 и Взлет

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
Nexus_fox
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:22
Имя: Кибасов А.В
Страна: Россия
город/регион: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 2 раза

M241 и Взлет

Сообщение Nexus_fox »

Имеется контроллер Modicon M241, который опрашивает два упп ATS22 взлетовский расходомер по 485 интерфейсу. Проблема в том,что данные приходят только с упп, если упп откинуть, то начинает опрашиваться расходомер.Если упп вновь подключит в сеть, упп снова опрашиваются, а на против расходомера появляется красный треугольник. Все устройства сконфигурированы в somashine 4.2 как Generic Modbus Slave. Игрался с таймаутами- не чего не помогло.
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 155 раз

M241 и Взлет

Сообщение aranea »

адреса у устройств ведь разные?)
если программно отключить опрос одного из устройств на шине? (физика или логика)
нужно садиться на шину модбас сканером и смотреть запросы/ответы
Изображение

Автор темы
Nexus_fox
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:22
Имя: Кибасов А.В
Страна: Россия
город/регион: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 2 раза

M241 и Взлет

Сообщение Nexus_fox »

aranea писал(а): адреса у устройств ведь разные?)
если программно отключить опрос одного из устройств на шине? (физика или логика)
нужно садиться на шину модбас сканером и смотреть запросы/ответы
Конечно разные адреса). Такое чувство, что у шнайдера модбас живет своей жизнью..

se_sib
освоился
освоился
Сообщения: 277
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 73 раза

M241 и Взлет

Сообщение se_sib »

Бывают "чудеса" с последовательными портами на M241/251, проблема заключается в отсутствии гальванической изоляции портов.
Если в одном шкафу, обычно проблем не бывает, если за пределами могут начаться "барабашки".
Т.е. порты очень чувствительны к электрической реализации сети.... к точкам заземления устройств расположенных на удалении, к источникам их питания, к поляризации сети, к экрану кабеля и т.д.
В руководствах Schneider Electric гарантирует работу шины для не изолированных портов, длинной не более 10-15 метров, если требуется больше, нужно ставить модуль гальванической развязки.
Вариант от SE TWDXCAISO: https://www.schneider-electric.com/en/p ... k---2-rj45
Как практика показывает, установка развязки убирает "привередливость" портов к реализации сети. Если сеть уходит за пределы шкафа более, чем на 5-10 метров я бы рекомендовал её развязывать.
Была у меня практика, реализация опроса 20 расходомеров Взлет с помощью контроллера M241, реализация с помощью обычной экранированной(заземление с одной стороны) витой пары, сеть длинной около 300-350 метров, опрос через модуль развязки TWDXCAISO по двух-проводной схеме, работает как с терминаторами сети, так и без них.

Кратенький каталог по реализации Modbus для контроллеров M2xx, найдете по ссылке, в папке "Организация сетей..."
https://schneider-electric.box.com/s/d3 ... ntxmo14nay
RS_241_1.jpg
RS_241_2.jpg
Modbus_ATS22.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
Nexus_fox
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:22
Имя: Кибасов А.В
Страна: Россия
город/регион: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 2 раза

M241 и Взлет

Сообщение Nexus_fox »

Спасибо за ответ..Устройства находятся в одном шкафу. Опрос реализован с помощью IO Scanera, может в этом проблема. Не хочется обмен руками писать через READ_var

Отправлено спустя 6 минут 40 секунд:
Заработало, увеличил время между кадрами в настройках сканера. На 19200 полет нормальный))