1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

TSX CTY4A

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
aleksey2525
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 18 окт 2017, 18:56
Имя: Алексей
Страна: Россия

TSX CTY4A

Сообщение aleksey2525 »

Всех приветствую. Помогите, пожалуйста советом. Проблема вообщем такая. На модуле TSX CTY4A в одном из каналов ошибка измерения. Т.е. %IDxy.i:X7 = 1 Это не позволяет пользоваться энкодером. Крутишь его (энкодер) руками, а модуль не видит никаких изменений. Произошла такая беда после отключения питания. Как бы этот бит обратить в 0.

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 567
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 101 раз

TSX CTY4A

Сообщение ogorsv »

Можете выложить скриншот анимационной таблицы с IODDT, где данная ошибка проявилась?
И настройки канала счётчика?
Батарея резервного питания исправна?
СВ
Ответить

Вернуться в «ПЛК»