На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Дублирование сообщений приравнивается к спаму. Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

TSX CTY4A

Ответить

Автор темы
aleksey2525
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 18 окт 2017, 18:56
Имя: Алексей

TSX CTY4A

Сообщение aleksey2525 » 18 окт 2017, 19:01

Всех приветствую. Помогите, пожалуйста советом. Проблема вообщем такая. На модуле TSX CTY4A в одном из каналов ошибка измерения. Т.е. %IDxy.i:X7 = 1 Это не позволяет пользоваться энкодером. Крутишь его (энкодер) руками, а модуль не видит никаких изменений. Произошла такая беда после отключения питания. Как бы этот бит обратить в 0.


ogorsv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

TSX CTY4A

Сообщение ogorsv » 22 окт 2017, 15:04

Можете выложить скриншот анимационной таблицы с IODDT, где данная ошибка проявилась?
И настройки канала счётчика?
Батарея резервного питания исправна?
С уважением,
Огородников Сергей
Центр обучения Schneider Electric

Ответить

Вернуться в «ПЛК»