SoMachine нет подключения к контроллеру

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
megavolt2201
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 06 апр 2017, 18:15
Имя: Иван
Страна: Россия
город/регион: Краснодар

SoMachine нет подключения к контроллеру

Сообщение megavolt2201 »

День добрый, история такова. У меня стоит SoMachine V4.1 на днях поставил себе VijeoDesigner (и как водится понапихал в него последних сервиспаков), но вот незадача, мой SoMachine перестал находить контроллер, нет говорит его (хоть ты тресни). Подскажите люди добрые как вернуть подключение.

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 567
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 101 раз

SoMachine нет подключения к контроллеру

Сообщение ogorsv »

Добрый день!

1. VijeoDesigner ставили отдельно дополнительно к встроенному в SoMachine? Обычно это не влияет на обнаружение ПЛК.
2. SoMachine V4.1 без сервис-пака? Обновления по SESU ставили?
3. Подключаетесь каким именно образом?
4. Выложите скриншот неудачного подключения и проект - посмотрим.

С уважением,
СВ
СВ

Автор темы
megavolt2201
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 06 апр 2017, 18:15
Имя: Иван
Страна: Россия
город/регион: Краснодар

SoMachine нет подключения к контроллеру

Сообщение megavolt2201 »

VijeoDesigner ставил отдельно, SoMachine V4.1 SP 1.2, SESU не ставил , подключался через usb кабель. Как таковое программа невидет контроллер, хотя тот отображается и в диспетчере, и в "Устройства и принтеры".
Куда выложить проект? (если сюда - то вылазиет сообщение неверное расширение файла)

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 567
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 101 раз

SoMachine нет подключения к контроллеру

Сообщение ogorsv »

Можно выложить, стерев при переименовании расширение и указав в описании, какое нужно добавить.
Можно выложить на файлообменнике (Правила разрешают?)
Сделайте экспорт проекта и выкладывайте
СВ

se_sib
освоился
освоился
Сообщения: 277
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 73 раза

SoMachine нет подключения к контроллеру

Сообщение se_sib »

Проверьте Gateway. Это программный модуль через который SoMachine связывается с ПЛК.
В Windows, в правом нижнем углу(около системных часов) должна быть пиктограмма - зеленый квадрат, а в нем зеленая буква S. Если контур вокруг буквы S белый, Gateway запущен и работает, если красный, то не работает.
Очень редко, но бывает, что при установки нового ПО, нарушается его работоспособность.
Помогает его переустановка через SoMachine Configuration Manager. В конфигураторе нажмите на Customize version, снимите галку с Gateway и подтвердите - Apply Now, он удалится, проделайте то же самое, только установите галку на Gateway, он установится вновь.

Автор темы
megavolt2201
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 06 апр 2017, 18:15
Имя: Иван
Страна: Россия
город/регион: Краснодар

SoMachine нет подключения к контроллеру

Сообщение megavolt2201 »

А какова процедура подключения к контроллеру (в смысле, он должен быть в работе или в стопе, может нужно подключиться и перезагрузить его)? имеются ли в этом отношении какие либо нюансы?

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 567
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 101 раз

SoMachine нет подключения к контроллеру

Сообщение ogorsv »

ПЛК может быть и в работе, и в стопе.
Если
подключиться и перезагрузить,
то значит подключение установлено?)))
Попробуйте совет Евгения
СВ

arman9414
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 16 окт 2017, 07:50
Имя: Арман
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

SoMachine нет подключения к контроллеру

Сообщение arman9414 »

Для SoMachine v4.1 должен быть Windows x Pro версия

se_sib
освоился
освоился
Сообщения: 277
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 73 раза

SoMachine нет подключения к контроллеру

Сообщение se_sib »

SoMachine V4.1 официально поддерживает и Win XP и Win 7, так же работает и в Win 10, хоть и не была заявлена для него официальная поддержка.
Лучше использовать новую версию SoMachine V4.3