На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль на Русском языке. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Рекламу на своём форуме мы не размещаем ни на каких условиях.

Коммутация tm221 ce 40t

Ответить

Автор темы
IvanSheyko
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 10 май 2017, 14:57
Имя: Иван

Коммутация tm221 ce 40t

Сообщение IvanSheyko » 05 июл 2017, 23:07

Добрейшего времени суток, вопрос! "?"=)

подключаю свой плк к машинке, коммутирую 24в через релюшки, ток большой.
Так вот релюшки будут коммутировать 24в с основного большого трансформатора. нули уже заведены.
Я же в сивою очередь от совокупленного трансформатора дал питания 24в на контролер и жду когда он выдаст 24в на катушки релюшек, но никого нет.

Нужно ли соединять нули трансформаторов?

Там есть на плате выходов v0+ v0- v1+ v1- на них что нужно сажать и нужно ли?
Вообщем индикаторы на шнайдере загораются, но не включается реле

Пробовал еще такое на катушку реле садил ноль с большого трансформатор. и на V+ V- садил 24в и 0 c большого, только даю питание, сразу все релюшки которые подключены к выходам включаются, однако контролер не камуфлирует ни один выход, лампочки не горят. Я запутался. Помогите.

Огромное спасибо за внимание и простите за безграмотность.
Последний раз редактировалось AGorskiy 17 июл 2017, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
Причина: заголовок темы - исправление

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2832
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 49 раз

Комутация tm221 ce 40t

Сообщение Никита » 06 июл 2017, 10:04

Уточните марку агрегата, особенно последнюю букву. T - это транзисторный выход, он с переменкой от трансформаторов работать не обязан и вообще имеет полное право выйти из строя от такой наглости. Особливо, если на входы +V1 и -V уже пробовали переменку подавать.
В общем, чувствую придется Вам или контроллер менять на релейные выходы, или трансформатор и релюшки на блок питания постоянкой и релюхи с катушками на постоянный ток.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Аватара пользователя

TEB
администратор
администратор
Сообщения: 9135
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 123 раза
Контактная информация:

Комутация tm221 ce 40t

Сообщение TEB » 07 июл 2017, 00:35

IvanSheyko писал(а): Там есть на плате выходов v0+ v0- v1+ v1- на них что нужно сажать и нужно ли?
А в мануале что? И с этим надо разобраться.
Никита писал(а): Уточните марку агрегата, особенно последнюю букву. T - это транзисторный выход, он с переменкой от трансформаторов работать не обязан и вообще имеет полное право выйти из строя от такой наглости. Особливо, если на входы +V1 и -V уже пробовали переменку подавать.
В даташите:
discrete output type - Relay normally open
discrete output number - 16 relay
discrete output voltage - 5...125 V DC / 5...250 V AC
discrete output current - 2 A
Отправлено спустя 4 минуты 58 секунд:
IvanSheyko писал(а): Нужно ли соединять нули трансформаторов?
Согласно схеме питания. Мы же не видим Вашу схему.
IvanSheyko писал(а): Я же в сивою очередь от совокупленного трансформатора дал питания 24в на контролер и жду когда он выдаст 24в на катушки релюшек, но никого нет.
В каком-каком трансформаторе? С чем он там у вас совокупляется? :)
В том же даташите:
supply voltage limits 85...264 V
network frequency 50/60 Hz
Долго будете ждать. :)

Вся информация - из гугля. Советую им иногда пользоваться.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2832
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 49 раз

Комутация tm221 ce 40t

Сообщение Никита » 07 июл 2017, 09:02

Евгений, в приведенной ссылке на конце буква R. Это - да, релейные. А в заголовке темы - T. Поэтому и возник вопрос - буквы-то на клавиатуре рядом :)
И наличие клемм V+ и V- тоже косвенно намекает именно на транзисторы. У релейных выходов Шнайдера обычно маркировка Q и COM. Ну и "суппля", соответственно у транзисторного =24.
Если в заголовке все верно, то правильная ссылка вот:
TM221CE40T controller M221 40 IO transistor PNP Ethernet
На +V и -V в этом случае сажается БП для выходных транзисторов. Лучше, особенно если катушками управлять, отдельный. Диод обратный там вроде встроен, но лучше уточнить. Просто неделю назад ковырялся с M238, еще свежо в памяти)
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Аватара пользователя

TEB
администратор
администратор
Сообщения: 9135
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 123 раза
Контактная информация:

Комутация tm221 ce 40t

Сообщение TEB » 07 июл 2017, 10:10

Никита писал(а): Евгений, в приведенной ссылке на конце буква R. Это - да, релейные. А в заголовке темы - T. Поэтому и возник вопрос - буквы-то на клавиатуре рядом :)
Да. Точно, простите. :roll:
У "T" и питание постоянным током и выходы PNP которые явно переменный ток не потерпят.

Короче если по факту "R" то не работает из-за питания, если "T" - не работает из-за питания и несоответствия выходов (если вообще жив ещё, потому что диапазон питания у него 20.4...28.8 V, а мгновенное значение при действующем 24 В равно 34 вольтам). Вывод: не работает полюбому.

Теперь ждём от автора схему включения для полной ясности.
[+] Чем отличается радиолюбитель от инженера?
Радиолюбитель никогда до конца не понимает, почему его схема работает. Инженер в любой момент точно скажет, почему его схема НЕ работает.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


Автор темы
IvanSheyko
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 10 май 2017, 14:57
Имя: Иван

Комутация tm221 ce 40t

Сообщение IvanSheyko » 08 июл 2017, 18:37

Никита писал(а): Евгений, в приведенной ссылке на конце буква R. Это - да, релейные. А в заголовке темы - T. Поэтому и возник вопрос - буквы-то на клавиатуре рядом :)
И наличие клемм V+ и V- тоже косвенно намекает именно на транзисторы. У релейных выходов Шнайдера обычно маркировка Q и COM. Ну и "суппля", соответственно у транзисторного =24.
Если в заголовке все верно, то правильная ссылка вот:
TM221CE40T controller M221 40 IO transistor PNP Ethernet
На +V и -V в этом случае сажается БП для выходных транзисторов. Лучше, особенно если катушками управлять, отдельный. Диод обратный там вроде встроен, но лучше уточнить. Просто неделю назад ковырялся с M238, еще свежо в памяти)


Спасибо расцеплял запустилось, однако голову сломал PID не работает сталкивались с ним? Надо просто нагреватели греть погрешность 5 градусов в порядке вещей

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2832
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 49 раз

Комутация tm221 ce 40t

Сообщение Никита » 09 июл 2017, 11:31

IvanSheyko писал(а):сломал PID не работает сталкивались с ним?
Вопрос сформулируйте точнее - попробуем разобраться. "Я ничего не делала,а оно само не работает" требует личного вмешательства :)
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "


Автор темы
IvanSheyko
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 10 май 2017, 14:57
Имя: Иван

Комутация tm221 ce 40t

Сообщение IvanSheyko » 09 июл 2017, 14:48

Никита писал(а):
IvanSheyko писал(а):сломал PID не работает сталкивались с ним?
Вопрос сформулируйте точнее - попробуем разобраться. "Я ничего не делала,а оно само не работает" требует личного вмешательства :)

Мне нужно отсроить коэффициенты все Kp ki kd ks, кручу верчу по обучалкам, не получается и все. Основная проблема, когда он набрал нужную температуру он замыкается и фурычит на всю.
Нагревателе на материальном цилиндре в дуэте с термопарами само собой.

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2832
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 49 раз

Комутация tm221 ce 40t

Сообщение Никита » 10 июл 2017, 00:49

Первое предположение - перепутали "полярность" выхода. Он наоборот, должен отключаться.
Без обучалок, отключите лишнее и попробуйте с "чистым" П-звеном. И вообще, раз вопрос с подключением решили (как?) и завели про регулятор новую тему, то переезжаем с обсуждением регулятора туда, а то сами запутаетесь.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Ответить