1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

M251 via ATV630

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
Nexus_fox
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:22
Имя: Кибасов А.В
Страна: Россия
город/регион: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 2 раза

M251 via ATV630

Сообщение Nexus_fox »

Здравствуйте, пытаюсь управлять преобразователем ATV630 с помощью М251. Ко второму Ethernet порту добавил драйвер ModbusTCP IO scanner к этому драйверу добавил устройство ATV6xx (версия DTM 1.6.6).Далее в приводе настроил фиксированный IP адрес, маску подсети, и адрес шлюза, в SoMachine v 4.1 также настроил адрес привода и данные передаваемые по шине, загрузил конфигурацию в контроллер и в разделе DTM IO mapping данные не приходят(все по 0).Unit-id приравнял к 255 ,теперь при попытке подключиться к приводу через Somashine всплывает окно "Сannot read Drive status", а при загрузки в контроллер всплывает окно "A post congiguration is activethe target MyController. It may overload the configured settings". В Somashine v 4.2 вообще не удается поменять Unit- ID, при компиляции возвращается исходное значение. Также в версии 4.2 не удается загрузить конфигурацию в привод, всплывает окно где указано не соответствие конфигурации задания Ip адреса (фиксированный или DHCP), хотя в настройках везде указан фиксированный IP. Прошу помочь разобраться в данных вопросах.Заранее, благодарю.

se_sib
освоился
освоился
Сообщения: 277
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 73 раза

M251 via ATV630

Сообщение se_sib »

Официальная поддержка драйверов DTM для ATV600/900, будет начиная с SoMachine V4.3(этим летом).
Используйте способ управления без DTM, т.е. используйте "Generic Modbus TCP Slave" на шине Ethernet. Для формирования слов управления и расшифровки слов состояния, в принципе можно использовать блоки Altivar control для других ПЧ из библиотеки Altivar Library.
Для связи с ATV Unit-Id используйте 248.
Отключите DHCP Server Active в настройках второго порта.
A post congiguration is activethe target MyController - создан файл конфигурации сетевых настроек порта Ethernet, при перезагрузки будет брать параметры от туда. Создается он при обновлении прошивки ПЛК, если задали параметры для Ethernet или в SoM в Controller Selection поменяли параметры и установили галку сохраняемые. Настойки в файле Post Configuration можно менять с Web-сервера контроллера или через FTP сервер контроллера.
Можно удалить файл и параметры сети будут применятся из проекта, файл находится на контроллере в директории Cfg, называется Machine.cfg.

ATV600 Embedded Ethernet Manual - http://www.schneider-electric.com/en/do ... /EAV64327/
ATV600 - Communication parameters V1.5 - http://www.schneider-electric.com/en/do ... /EAV64332/

Папка с разными материалами по SoMachine:
https://schneider-electric.box.com/s/d3 ... ntxmo14nay

Прикрипил проект-пример.
M251_ATV600_Modbus_TCP.7z
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ответить

Вернуться в «ПЛК»