На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

Modicon Micro TSX Сдохла батарейка

Ответить

Автор темы
vovsenet
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 фев 2018, 22:47
Имя: Юрий

Modicon Micro TSX Сдохла батарейка

Сообщение vovsenet » 02 июл 2018, 09:42

Подскажите. Сдохла батарейка. Программа исполнялась, но приходилось каждый раз при включении забивать настройки временных уставок в программе с панели hmi. Решили поменять батарейку. Во-первых, не нашли нужную батарейку, решили прилепить таблетку типа CR3032. А во-вторых это пытались сделать кривые ручки. Что они там сделали, куда ткнули не знаю, не присутствовал (меня попросили разобраться уже с последствиями). Как я думаю, скорее всего перепутали плюс с минусом на припаянных к таблетке проводах.
Потом нашли оригинальную батарейку, поставили, не работает.
Короче, сейчас моргает индикация на плк ошибка и PRG. Почитал по мануалу, PRG просто предупреждает о том, что защита от записи отключена. Видимо при смене батарейки случайно переключили микрик. При попытке забить настройки временных уставок с панели hmi, панель ругается на ошибку.
Что может быть - слетела программа (надо перезаливать проект, которого у меня нет), что-то навернулось физически или что-то другое, что легко поправимо?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя

TEB
администратор
администратор
Сообщения: 9766
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 124 раза
Поблагодарили: 146 раз
Контактная информация:

Modicon Micro TSX

Сообщение TEB » 02 июл 2018, 09:53

vovsenet писал(а):
02 июл 2018, 09:42
Во-первых, не нашли нужную батарейку
А искать они пробовали? В мануале шнайдера она описана.
vovsenet писал(а):
02 июл 2018, 09:42
Что может быть - слетела программа (надо перезаливать проект, которого у меня нет), что-то навернулось физически или что-то другое, что легко поправимо?
Всё что угодно. Против лома нет приема.
vovsenet писал(а):
02 июл 2018, 09:42
Короче, сейчас моргает индикация на плк ошибка и PRG. Почитал по мануалу, PRG просто предупреждает о том, что защита от записи отключена.
Индикатор, предназначенный для индикации IO вместо этого индицирует буквы и ПЛК остановлен с системной ошибкой. Ничего страшного, подумаешь. :ext_dont_ment:
Вы подключитесь да посмотрите, есть внутри проект или нет. Системные биты почитайте заодно.

А на что панель-то ругается?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.


Автор темы
vovsenet
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 фев 2018, 22:47
Имя: Юрий

Modicon Micro TSX Сдохла батарейка

Сообщение vovsenet » 02 июл 2018, 11:16

Толку от того, что я подключусь, если проект будет запаролен?) Программы у меня нет.
Панель показывает в поле значения "???" и пишет "dialog table reading impossible".
Явно нет связи панели с плк или плк пустой.

Аватара пользователя

TEB
администратор
администратор
Сообщения: 9766
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 124 раза
Поблагодарили: 146 раз
Контактная информация:

Modicon Micro TSX Сдохла батарейка

Сообщение TEB » 02 июл 2018, 11:59

vovsenet писал(а):
02 июл 2018, 11:16
Явно нет связи панели с плк или плк пустой.
Скорее второе. Ибо от замены батарейки связь по RS-485 (или что у Вас) вряд ли пропадёт.
vovsenet писал(а):
02 июл 2018, 11:16
Толку от того, что я подключусь, если проект будет запаролен?) Программы у меня нет.
Проще попробовать чем рассуждать. Если сможете подключиться и не увидите пароля - увидите внутри проект или его отсутствие. Если упрётесь в пароль - значит ПЛК не пустой.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.


Автор темы
vovsenet
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 фев 2018, 22:47
Имя: Юрий

Modicon Micro TSX Сдохла батарейка

Сообщение vovsenet » 02 июл 2018, 13:39

Пробовать не прощё. Не близко они находятся. Общаемся по фотографиям)
Если ехать пробовать, то сразу с новым плк и панелью, чтоб в случае неисправности плк воткнуть сразу другой)
Ясно, что однозначного ответа нет, надо только пробовать.
Всем спасибо.

Аватара пользователя

TEB
администратор
администратор
Сообщения: 9766
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 124 раза
Поблагодарили: 146 раз
Контактная информация:

Modicon Micro TSX Сдохла батарейка

Сообщение TEB » 02 июл 2018, 14:40

Есть у меня опыт, когда из-за батареи в контроллере была убита программа, но в документации на агрегат была её полная твёрдая копия. За пару плотных дней программа была набита вручную и проверена, агрегат запущен. Ибо если убита программа, то её всё равно как-то восстанавливать-то надо, просто заменой батареи или даже всего контроллера не обойтись.

Удачи!
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.


Универсал
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 340
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 22:42
Имя: Евгений
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 29 раз

Modicon Micro TSX Сдохла батарейка

Сообщение Универсал » 02 июл 2018, 20:44

Переполюсовка батарейки скорее всего убила память данных. Память программ флешь, она скорее всего не пострадала, просто программа тупо виснет на чтении данных и вываливается по ошибке. Память данных обычно статическая ОЗУ. Её, наверное, можно и заменить.
Кстати, новая батарейка не разрядилась?


Автор темы
vovsenet
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 фев 2018, 22:47
Имя: Юрий

Modicon Micro TSX Сдохла батарейка

Сообщение vovsenet » 03 июл 2018, 08:24

Универсал писал(а):
02 июл 2018, 20:44
Переполюсовка батарейки скорее всего убила память данных. Память программ флешь, она скорее всего не пострадала, просто программа тупо виснет на чтении данных и вываливается по ошибке. Память данных обычно статическая ОЗУ. Её, наверное, можно и заменить.
Кстати, новая батарейка не разрядилась?
И как быть, если замкнутый круг получается - плк виснет от отсутствия числовых данных, а панель ругается не невозможность чтения данных из плк и не даёт ввести хоть какое-то число.
Я так понимаю, единственное, что может получиться с этим плк - это написать новую программу и залить в него?
Батарейку не проверяли. А почему она может разрядиться так быстро?


Универсал
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 340
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 22:42
Имя: Евгений
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 29 раз

Modicon Micro TSX Сдохла батарейка

Сообщение Универсал » 03 июл 2018, 08:36

Если переполюсованная батарейка повредила микросхему памяти, могла образоваться утечка по питанию. Её быстрый разряд служит признаком повреждения памяти.

Аватара пользователя

TEB
администратор
администратор
Сообщения: 9766
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 124 раза
Поблагодарили: 146 раз
Контактная информация:

Modicon Micro TSX Сдохла батарейка

Сообщение TEB » 03 июл 2018, 10:07

vovsenet писал(а):
03 июл 2018, 08:24
А почему она может разрядиться так быстро?
Поставленная неправильно, батарейка могла сжечь внутренние цепи, превратив их почти в КЗ.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.


Универсал
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 340
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 22:42
Имя: Евгений
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 29 раз

Modicon Micro TSX Сдохла батарейка

Сообщение Универсал » 03 июл 2018, 10:42

Не знаю, есть ли в этом Modicon RTC, они тоже могут быть повреждены переполюсовкой.


Автор темы
vovsenet
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 фев 2018, 22:47
Имя: Юрий

Modicon Micro TSX Сдохла батарейка

Сообщение vovsenet » 03 июл 2018, 12:47

Ну вот с этого сразу надо было начинать)) Потому что люди, которые пытались подключить батарейку "таблетку" с припаянными к ней проводами не видят разницы в плюсе и минусе.

Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1488
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 79 раз

Modicon Micro TSX Сдохла батарейка

Сообщение hell_boy » 03 июл 2018, 13:11

А это проверяли? Слышал, что эти переключатели очень ненадежные и могут со временем отвалиться. Посмотрите еще на плате сгоревшие элементы
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой


Автор темы
vovsenet
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 фев 2018, 22:47
Имя: Юрий

Modicon Micro TSX Сдохла батарейка

Сообщение vovsenet » 06 июл 2018, 15:25

Переключатель проверили. При замене зацепили видать. Переключили на место. PRG больше не светится. Но так же остались моргать индикаторы TER и ERR.
Батарейку сегодня должны проверить.

Аватара пользователя

TEB
администратор
администратор
Сообщения: 9766
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 124 раза
Поблагодарили: 146 раз
Контактная информация:

Modicon Micro TSX Сдохла батарейка

Сообщение TEB » 06 июл 2018, 17:08

vovsenet писал(а):
06 июл 2018, 15:25
При замене зацепили видать
Это говорит об "аккуратности" персонала. Там всё что угодно может быть теперь.
Индикатор TER, если не ошибаюсь, моргает при активности на терминальном порте контроллера, это не авария. Но вообще - в мануал посмотрите, там индикаторы описаны.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.


agent_serg
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 12 мар 2014, 15:43
Имя: Сергей
Поблагодарили: 1 раз

Modicon Micro TSX Сдохла батарейка

Сообщение agent_serg » 07 июл 2018, 11:49

vovsenet писал(а):
06 июл 2018, 15:25
Переключатель проверили. При замене зацепили видать. Переключили на место. PRG больше не светится. Но так же остались моргать индикаторы TER и ERR.
Батарейку сегодня должны проверить.
"TER" и должен моргать.
Унас уже 15 лет установка работает с горящим "I/О" и мигающим "ERR".
Это не показатель не работоспособности программы.
Если "RUN" горит и не мигает, значит программа исполняется нормально.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя

TEB
администратор
администратор
Сообщения: 9766
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 124 раза
Поблагодарили: 146 раз
Контактная информация:

Modicon Micro TSX Сдохла батарейка

Сообщение TEB » 09 июл 2018, 11:32

agent_serg писал(а):
07 июл 2018, 11:49
"TER" и должен моргать.
Когда идет связь, да.
agent_serg писал(а):
07 июл 2018, 11:49
Унас уже 15 лет установка работает с горящим "I/О" и мигающим "ERR"
Аналогично. В моем случае ERR говорит о том что батареи подпитки RAM (та что ставится спереди внизу) нет совсем, я даже это в документации описывал специально чтобы не волновались.
agent_serg писал(а):
07 июл 2018, 11:49
Если "RUN" горит и не мигает, значит программа исполняется нормально.
Но у автора это не так (см.первое фото).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.


Автор темы
vovsenet
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 фев 2018, 22:47
Имя: Юрий

Modicon Micro TSX Сдохла батарейка

Сообщение vovsenet » 09 июл 2018, 11:47

Да. У меня не так. Я думаю программа стёрлась начисто и в лучшем случае плк целый (но пустой). Если бы он был с программой, но в стопе, то панель бы не ругалась о том, что невозможно прочитать таблицу данных. У плк дельта если плк стоит в стопе, то панель не ругается на ошибку связи и данные заганяются в плк.
Буду выкидывать этот шнайдер, и поставлю новые плк и панель (со шнайдером не работал, буду ставить привычную дельту и какую нибудь сенсорную hmi типа ваинтек).

Ответить

Вернуться в «ПЛК»