1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

2x Ethernet порта M241

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
Nexus_fox
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:22
Имя: Кибасов А.В
Страна: Россия
город/регион: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 2 раза

2x Ethernet порта M241

Сообщение Nexus_fox »

В версии Somachine 4.3 появилась возможность использования 2х Ethernet портов для M241 с помощью модуля TM4ES4. Я правильно полагаю ,что так можно реализовать функционал M251 c двумя портами. Один порт на периферию, другой на верхний уровень?? Нужно ли физически соединять порт контроллера и порт модуля, или они общаются по внутренней шине?

se_sib
освоился
освоился
Сообщения: 277
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 73 раза

2x Ethernet порта M241

Сообщение se_sib »

Да, вы правы.
Встроенный в M241 порт позиционируется для подключения полевой периферии, коммуникационный модуль TM4ES4 для подключения панелей оператора, верхнего уровня, для программирования и т.д. Между портами поддерживается IP forwarding, т.е. подключившись к сети TM4ES4 можно обращаться к устройствам подключенным к встроенному Ethernet, IP forwarding можно отключить в настройках порта TM4ES4.
Коммуникационный обмен контроллера с TM4ES4 идет по встроенной шине TM4, порт контроллера соединять с модулем не нужно.
Если в SoMachine модуль TM4ES4 не добавлен как второй Ethernet, тогда по шине он получает только питание и для использования его как коммутатора, нужно соединять патчокрдом с портом контроллера.

Автор темы
Nexus_fox
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:22
Имя: Кибасов А.В
Страна: Россия
город/регион: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 2 раза

2x Ethernet порта M241

Сообщение Nexus_fox »

Спасибо за ответ!
Может ли одновременно из одного порта поддерживаться режим клиент/сервер одновременно.? А если поддерживается, влияет ли использование IO Scanner на количество соединений.?

se_sib
освоился
освоился
Сообщения: 277
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 73 раза

2x Ethernet порта M241

Сообщение se_sib »

Каждый порт Ethernet поддерживает 8 TCP соединений в качестве клиента и 8 TCP в качестве сервера одновременно.
Нет, на IOscanner не влияет.
IndustrialEtherent.jpg
SoMachine - Industrial Ethernet, User Guide
https://www.schneider-electric.com/en/d ... 000002215/
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ответить

Вернуться в «ПЛК»