ПЛК Modicon - бэкап проекта

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
franzferdinand
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 23 дек 2016, 12:45
Имя: Антон
Страна: Россия
город/регион: Воронеж
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 2 раза

ПЛК Modicon - бэкап проекта

Сообщение franzferdinand »

Здравствуйте.
Вопрос из скажем так трех частей.
1) Есть станция с АСУТП на ПЛК Модикон Премиум. Исходника проекта нет. Выгрузить проект не могу - стоит запрет от разработчика. Но в общем и целом меня устроило бы просто иметь какую-либо цифровую информацию для восстановления, пусть и не в виде исходника. Некий файл/архив/образ памяти.
Вообще я вижу в процессоре карту памяти - достаточно ли просто переставить ее в новый процессор в случае выхода из строя старого?
2) что означает пункт меню в Юнити - Backup? там еще есть вариации - save, compare...
3) если предположение с картой памяти верно , то как быть с ПЛК без карт памяти и без исходника?

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 567
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 101 раз

ПЛК Modicon - бэкап проекта

Сообщение ogorsv »

Добрый день!
1. Запрет для того и стоит, чтобы выгрузить было нельзя.
Карты памяти для ПЛК разные, приведите референс карты
2. Раздел встроенной справки "Project backup for Premium "
3. ПЛК без карт памяти, без исходника с запретом выгрузки исходника не позволят сделать бэкап.
Налаживайте отношения с разработчиком, заключайте правильные договоры, оплачивайте сделанную работу и подобные вопросы не возникнут.
С уважением,
СВ

Автор темы
franzferdinand
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 23 дек 2016, 12:45
Имя: Антон
Страна: Россия
город/регион: Воронеж
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 2 раза

ПЛК Modicon - бэкап проекта

Сообщение franzferdinand »

ogorsv писал(а): 06 июн 2018, 23:07 приведите референс карты
TSX MRP C 768K

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 567
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 101 раз

ПЛК Modicon - бэкап проекта

Сообщение ogorsv »

достаточно просто переставить ее в новый процессор в случае выхода из строя старого
С оговорками:
- смотря какой выход из строя
- помните, что в карте памяти есть батареи и если они тоже выйдут из строя, то не останется ничего
СВ

Andreywys
освоился
освоился
Сообщения: 286
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 18:47
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Вологда
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 73 раза

ПЛК Modicon - бэкап проекта

Сообщение Andreywys »

ogorsv писал(а): 07 июн 2018, 14:29 - помните, что в карте памяти есть батареи и если они тоже выйдут из строя, то не останется ничего
Более того, если давно не меняли батареи, то они садятся обе. В результате, при вытаскивании карты из контроллера для замены батареек, проект теряется. Я как-то столкнулся с этой проблемой, но у меня был проект.
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

ПЛК Modicon - бэкап проекта

Сообщение hell_boy »

Как часто и правильно менять батареи на PCMCIA картах http://eshop.schneider-electric.com/Dow ... 48_2.pdf;3
начиная с 120 страницы
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Автор темы
franzferdinand
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 23 дек 2016, 12:45
Имя: Антон
Страна: Россия
город/регион: Воронеж
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 2 раза

ПЛК Modicon - бэкап проекта

Сообщение franzferdinand »

ogorsv писал(а): 06 июн 2018, 23:07 2. Раздел встроенной справки "Project backup for Premium "
прочел, вопросы остались:
1) различие между save и compare бэкап
2) при бекапе ПЛК в стоп не переходит?
3) при восстановлении ПЛК в стоп не переходит?
и далее:
4) при нормальной работе ПЛК выгружает проект с карты в озу и там его крутит?
5) т.е. в это время (4) можно вынуть карту и с ней делать обслуживание? (hell_boy в личке уже ответил, что лучше так не делать)
6) соответственно (исходя из (5) если сели обе батарейки, то ситуация без исходника уже безвыходная - как только пропадет питание, все будет утрачено?
7) или же если карту все-таки можно вынимать, то можн опоменять батареи, пока программа работает в ОЗУ (если (4) верно), а потом вернуть ее в слот и сделать бекап?

коллеги, очень прошу указывать номер вопроса, на который отвечаете, так знания легче утрамбовываются.
спасибо.

Andreywys
освоился
освоился
Сообщения: 286
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 18:47
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Вологда
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 73 раза

ПЛК Modicon - бэкап проекта

Сообщение Andreywys »

hell_boy писал(а): 07 июн 2018, 21:58 Как часто и правильно менять батареи на PCMCIA картах
Если не ошибаюсь, то мануал по замене в комлекте с батареей есть. Но если случайно вынуть обе или не поменять вовремя, что когда-нибудь обязательно случится, то проекта не будет. Поэтому надо обязательно озаботиться получением проекта у разработчика за любые печеньки. В S7-400 контроллере вроде бы даже лампочка есть, которая предупреждает о низком заряде. И замена намного менее проблемная, а все равно теряют проекты люди.
Ответить