Здравствуйте.
Вопрос из скажем так трех частей.
1) Есть станция с АСУТП на ПЛК Модикон Премиум. Исходника проекта нет. Выгрузить проект не могу - стоит запрет от разработчика. Но в общем и целом меня устроило бы просто иметь какую-либо цифровую информацию для восстановления, пусть и не в виде исходника. Некий файл/архив/образ памяти.
Вообще я вижу в процессоре карту памяти - достаточно ли просто переставить ее в новый процессор в случае выхода из строя старого?
2) что означает пункт меню в Юнити - Backup? там еще есть вариации - save, compare...
3) если предположение с картой памяти верно , то как быть с ПЛК без карт памяти и без исходника?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
ПЛК Modicon - бэкап проекта
Модератор: Специалисты SE
-
- здесь недавно
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 23 дек 2016, 12:45
- Имя: Антон
- Страна: Россия
- город/регион: Воронеж
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 4 раза
-
- завсегдатай
- Сообщения: 576
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 120 раз
- Поблагодарили: 103 раза
ПЛК Modicon - бэкап проекта
Добрый день!
1. Запрет для того и стоит, чтобы выгрузить было нельзя.
Карты памяти для ПЛК разные, приведите референс карты
2. Раздел встроенной справки "Project backup for Premium "
3. ПЛК без карт памяти, без исходника с запретом выгрузки исходника не позволят сделать бэкап.
Налаживайте отношения с разработчиком, заключайте правильные договоры, оплачивайте сделанную работу и подобные вопросы не возникнут.
С уважением,
1. Запрет для того и стоит, чтобы выгрузить было нельзя.
Карты памяти для ПЛК разные, приведите референс карты
2. Раздел встроенной справки "Project backup for Premium "
3. ПЛК без карт памяти, без исходника с запретом выгрузки исходника не позволят сделать бэкап.
Налаживайте отношения с разработчиком, заключайте правильные договоры, оплачивайте сделанную работу и подобные вопросы не возникнут.
С уважением,
СВ
-
- здесь недавно
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 23 дек 2016, 12:45
- Имя: Антон
- Страна: Россия
- город/регион: Воронеж
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 4 раза
-
- завсегдатай
- Сообщения: 576
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 120 раз
- Поблагодарили: 103 раза
ПЛК Modicon - бэкап проекта
С оговорками:достаточно просто переставить ее в новый процессор в случае выхода из строя старого
- смотря какой выход из строя
- помните, что в карте памяти есть батареи и если они тоже выйдут из строя, то не останется ничего
СВ
-
- освоился
- Сообщения: 286
- Зарегистрирован: 15 сен 2016, 18:47
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Вологда
- Благодарил (а): 19 раз
- Поблагодарили: 76 раз
ПЛК Modicon - бэкап проекта
Более того, если давно не меняли батареи, то они садятся обе. В результате, при вытаскивании карты из контроллера для замены батареек, проект теряется. Я как-то столкнулся с этой проблемой, но у меня был проект.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
ПЛК Modicon - бэкап проекта
Как часто и правильно менять батареи на PCMCIA картах http://eshop.schneider-electric.com/Dow ... 48_2.pdf;3
начиная с 120 страницы
начиная с 120 страницы
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- здесь недавно
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 23 дек 2016, 12:45
- Имя: Антон
- Страна: Россия
- город/регион: Воронеж
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 4 раза
ПЛК Modicon - бэкап проекта
прочел, вопросы остались:
1) различие между save и compare бэкап
2) при бекапе ПЛК в стоп не переходит?
3) при восстановлении ПЛК в стоп не переходит?
и далее:
4) при нормальной работе ПЛК выгружает проект с карты в озу и там его крутит?
5) т.е. в это время (4) можно вынуть карту и с ней делать обслуживание? (hell_boy в личке уже ответил, что лучше так не делать)
6) соответственно (исходя из (5) если сели обе батарейки, то ситуация без исходника уже безвыходная - как только пропадет питание, все будет утрачено?
7) или же если карту все-таки можно вынимать, то можн опоменять батареи, пока программа работает в ОЗУ (если (4) верно), а потом вернуть ее в слот и сделать бекап?
коллеги, очень прошу указывать номер вопроса, на который отвечаете, так знания легче утрамбовываются.
спасибо.
-
- освоился
- Сообщения: 286
- Зарегистрирован: 15 сен 2016, 18:47
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Вологда
- Благодарил (а): 19 раз
- Поблагодарили: 76 раз
ПЛК Modicon - бэкап проекта
Если не ошибаюсь, то мануал по замене в комлекте с батареей есть. Но если случайно вынуть обе или не поменять вовремя, что когда-нибудь обязательно случится, то проекта не будет. Поэтому надо обязательно озаботиться получением проекта у разработчика за любые печеньки. В S7-400 контроллере вроде бы даже лампочка есть, которая предупреждает о низком заряде. И замена намного менее проблемная, а все равно теряют проекты люди.