- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
M218
Модератор: Специалисты SE
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 07 апр 2018, 21:39
- Имя: Олег
M218
Добрый день(вечер). Рассчитываю на помощь местных специалистов. Появилась необходимость подключиться к tm218lda60drn. Тут и возникла куча проблем. На официальном сайте шнайдера не могу найти ни add-on файлы этого ПЛК для SoMachine 4.1V ни firmware, что бы избежать ошибок при подключении. Мб кто то знает откуда это всё можно скачать и поделится ссылкой.
-
- освоился
- Сообщения: 281
- Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 74 раза
M218
Для разблокирования этой модели ПЛК в SoMachine V4.x нужно в Configuration Manager, Local Offer Code ввести KP4UWC8GU57MWCEA5GRNQ62YTQ
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 07 апр 2018, 21:39
- Имя: Олег
M218
Большое спасибо. Возник ещё один вопрос. Когда пытаюсь подключиться к нему он сразу предлагает загрузить в него проект, таким образом я сотру уже имеющуюся там программу. Как выкачать с него программу не стирая её?
-
- завсегдатай
- Сообщения: 577
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 121 раз
- Поблагодарили: 103 раза
M218
Добрый день!
До операции Login : Меню Online Source upload
Только если исходник не был загружен в контроллер, выгрузить его не получится (Появится сообщение :No source archive availiable on the plc)
С уважением,
Огородников Сергей
Центр обучения Schneider Electric
До операции Login : Меню Online Source upload
Только если исходник не был загружен в контроллер, выгрузить его не получится (Появится сообщение :No source archive availiable on the plc)
С уважением,
Огородников Сергей
Центр обучения Schneider Electric
СВ