1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

M218

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
naychimenya
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 21:39
Имя: Олег

M218

Сообщение naychimenya »

Добрый день(вечер). Рассчитываю на помощь местных специалистов. Появилась необходимость подключиться к tm218lda60drn. Тут и возникла куча проблем. На официальном сайте шнайдера не могу найти ни add-on файлы этого ПЛК для SoMachine 4.1V ни firmware, что бы избежать ошибок при подключении. Мб кто то знает откуда это всё можно скачать и поделится ссылкой.

se_sib
освоился
освоился
Сообщения: 277
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 73 раза

M218

Сообщение se_sib »

Для разблокирования этой модели ПЛК в SoMachine V4.x нужно в Configuration Manager, Local Offer Code ввести KP4UWC8GU57MWCEA5GRNQ62YTQ

Автор темы
naychimenya
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 21:39
Имя: Олег

M218

Сообщение naychimenya »

Большое спасибо. Возник ещё один вопрос. Когда пытаюсь подключиться к нему он сразу предлагает загрузить в него проект, таким образом я сотру уже имеющуюся там программу. Как выкачать с него программу не стирая её?

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 567
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 101 раз

M218

Сообщение ogorsv »

Добрый день!

До операции Login : Меню Online -> Source upload
Только если исходник не был загружен в контроллер, выгрузить его не получится (Появится сообщение :No source archive availiable on the plc)

С уважением,
Огородников Сергей
Центр обучения Schneider Electric
СВ
Ответить