1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Хочу подружить Zelio SR3MBU01BD и HMI OP320-A через RS485

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Закрыто

Автор темы
Deniska_M
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:37
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Хакасия
Благодарил (а): 4 раза

Хочу подружить Zelio SR3MBU01BD и HMI OP320-A через RS485

Сообщение Deniska_M »

Помогите разобраться с адресацией ModBus RTU для Zelio
У Zelio SR3MBU01BD адреса %MW16...%MW20 используются для записи, а адреса %MW20...%MW23 для чтения из Zelio.
Только у OP320-A нет такой адресации.
08.png
07.png
Отправлено спустя 15 минут 47 секунд:
Разобрался как записать 1 в первый байт кнопкой " < "
09.png
И как записать 0 в него же кнопкой " > "
10.png
Хочется что б эти две функции выполняла одна и та же кнопка.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

CergeyB2006
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 апр 2018, 14:57
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Дмитров

Хочу подружить Zelio SR3MBU01BD и HMI OP320-A через RS485

Сообщение CergeyB2006 »

Доброго дня.
Получилось?
Примерно похожая задачка: С кнопки на 16 вход записывается 1, как сделать чтобы через секунду на входе 16 оказался 0?
Может изнутри реле, программно это можно сделать?

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 567
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 101 раз

Хочу подружить Zelio SR3MBU01BD и HMI OP320-A через RS485

Сообщение ogorsv »

Добрый день!
В программе входы доступны только для чтения.
На вопрос "как сделать чтобы через секунду на входе 16 оказался 0?" ответ только один - отпустить кнопку через секунду.
Программно на вход подать 1 не получится.
С уважением,
Огородников Сергей
Центр обучения Schneider Electric
СВ

Автор темы
Deniska_M
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:37
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Хакасия
Благодарил (а): 4 раза

Хочу подружить Zelio SR3MBU01BD и HMI OP320-A через RS485

Сообщение Deniska_M »

Разобрался с адресацией Zelio, они в инструкции указали адрес 4001 а он на самом деле 40001 (ошибка с ноликом)
New Bitmap Image_1.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Закрыто

Вернуться в «ПЛК»