Диагностика Modbus RTU IOScanner

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Закрыто

Автор темы
Nexus_fox
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:22
Имя: Кибасов А.В
Страна: Россия
город/регион: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 2 раза

Диагностика Modbus RTU IOScanner

Сообщение Nexus_fox »

Контроллер М241. Производится опрос подчиненного устройства с помощью драйвера Modbus_IOScanner через последовательный порт по протоколу Modbus RTU. Есть ли для последовательного порта бит диагностики, по аналогии Healthbits для Modbus TCP.?

se_sib
освоился
освоился
Сообщения: 277
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 73 раза

Диагностика Modbus RTU IOScanner

Сообщение se_sib »

Nexus_fox писал(а): 10 янв 2018, 15:31Контроллер М241. Производится опрос подчиненного устройства с помощью драйвера Modbus_IOScanner через последовательный порт по протоколу Modbus RTU. Есть ли для последовательного порта бит диагностики, по аналогии Healthbits для Modbus TCP.?
По умолчанию у вас в Library Manager подключена библиотека SE_ModbusIOScanner, в которой находятся объекты для работы с IOscanner.
Вам нужен ФБ ModbusSerialSlave, вытаскиваете его в программу, в качестве его экземпляра указываете имя Slave устройства в IOscanner.
По выходам блока, диагностируете отсутствие/наличие связи с этим устройством.