Диагностика Modbus RTU IOScanner
Модератор: Специалисты SE
-
- здесь недавно
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:22
- Имя: Кибасов А.В
- Страна: Россия
- город/регион: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Диагностика Modbus RTU IOScanner
Контроллер М241. Производится опрос подчиненного устройства с помощью драйвера Modbus_IOScanner через последовательный порт по протоколу Modbus RTU. Есть ли для последовательного порта бит диагностики, по аналогии Healthbits для Modbus TCP.?
-
- освоился
- Сообщения: 281
- Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 74 раза
Диагностика Modbus RTU IOScanner
По умолчанию у вас в Library Manager подключена библиотека SE_ModbusIOScanner, в которой находятся объекты для работы с IOscanner.
Вам нужен ФБ ModbusSerialSlave, вытаскиваете его в программу, в качестве его экземпляра указываете имя Slave устройства в IOscanner.
По выходам блока, диагностируете отсутствие/наличие связи с этим устройством.