Предыстория: WInXP SP3, Unity pro XL V4.0, OFS Config. Tool - v 3.31. Брендмауэр - отключен. Антивирусника нету. Все действие происходит на виртуальной машине. VmWare 10.
История:
Есть программа под контроллер TSX З57 3634М. Запускаю симулятор и заливаю ее в него. В панели симуляции показывает статус run. Подключаюсь онлайн - вижу подключение к симулятору из Unity pro. Могу менять значения через Animation Table.
Далее, хочу настроить связь с симулятором через OFS. Для этого в OFS Config Tools создаю новый Alies и указываю Device address как 127.0.0.1 - PLC - Unity. Указываю путь к symbol table (сделана из проекта Unity pro) и сохраняю конфигурацию.
Далее запускаю OPC Factory Server - в окне Diagnostic Window:
Код: Выделить всё
25/12 17:08:48 744ms : OFS : OPC Factory Server V3. 31. 2307. 0 : Trace starting...
25/12 17:08:48 744ms : OFS : ProductId : TLXCDLFOFS33 SN:12345678910 Flavor : LARGE Product
25/12 17:08:48 744ms : OFS : Windows XP 5.01.2600 Service Pack 3
25/12 17:08:48 744ms : OFS Product is no more authorized!
25/12 17:08:48 744ms : The Device Alias table contains 1 elements
25/12 17:08:48 744ms : The Symbol File Extension table contains 9 elements
25/12 17:08:48 760ms : VM : Changes of PLC mode ALLOWED
25/12 17:08:48 760ms : NA_UTIL not found. NetAccess may be damaged or not installed
25/12 17:08:48 760ms : VM : VM_ThreadId is 00000BD0h for OFS V3. 31. 2307. 0 (no keep alive msg)
25/12 17:08:48 775ms : Preload of symbol table for Alias DevExample_1...
25/12 17:08:48 775ms : Alias "DevExample_1" : Symbol table file C:\Work\Wirk_Project\CPTM0\CPTM0.XVM loading...
25/12 17:08:48 979ms : Alias "DevExample_1" : Symbol table file C:\Work\Wirk_Project\CPTM0\CPTM0.XVM loading completed.
25/12 17:08:48 979ms : UnityPro Reader <C:\Work\Wirk_Project\CPTM0\CPTM0.XVM>:ValidateConsistency: NewStamp
25/12 17:08:48 979ms : Preload OK for device DevExample_1 (MBT:127.0.0.1/U)!!
В OPC Factory Server - в окне Diagnostic Window:
Код: Выделить всё
25/12 17:11:06 182ms : New connection established : CnxNumber = 1 : FAIL-5EE86145A8\Administrator : Total Client 1
25/12 17:11:25 463ms : Creating group GRP1 OK for client 1 : OFSClient - Administrator
25/12 17:12:29 854ms : Read Sync Request list Empty !!
25/12 17:12:29 854ms : ValidateItems : read ERROR for group = GRP1