проблема с М340 шнайдер

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
r3lai
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 190
Зарегистрирован: 10 янв 2015, 09:48
Имя: Жариков Игорь Анатольевич
Страна: россия
город/регион: смоленск
Благодарил (а): 33 раза
Поблагодарили: 3 раза

проблема с М340 шнайдер

Сообщение r3lai »

Уважаемые коллеги! Были небольшие глюки, перезагрузка выключением питания не помогала, нажал кнопку ресет на ПЛК М340 Шнайдер и пропало ВСЕ! Индикатор RUN мигает. Подскажите пожалуйста как быть в такой ситуации!?
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

проблема с М340 шнайдер

Сообщение hell_boy »

Индикатор RUN мигает - блокирующая или неблокирующая ошибка. Где-то в программе ПЛК допущена ошибка, проявившаяся при старте. Unity подключаться не пробовали?
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Автор темы
r3lai
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 190
Зарегистрирован: 10 янв 2015, 09:48
Имя: Жариков Игорь Анатольевич
Страна: россия
город/регион: смоленск
Благодарил (а): 33 раза
Поблагодарили: 3 раза

проблема с М340 шнайдер

Сообщение r3lai »

У нас нет никакого софта, пока не приобрели, оборудование пришло уже с загруженным контроллером. Подскажите пожалуйста, что нужно приобрести для этого.
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

проблема с М340 шнайдер

Сообщение hell_boy »

r3lai писал(а):У нас нет никакого софта, пока не приобрели, оборудование пришло уже с загруженным контроллером. Подскажите пожалуйста, что нужно приобрести для этого.
https://www.schneider-electric.ru/ru/pr ... unity-pro/
Думаю, Вам подойдет UNYSPUEFUV1X - UnityPro XL одиночная лицензия. Вероятно, можно обойтись UNYSPUSFUV1X - UnityPro S одиночная лицензия. И еще нужен патч-корд Ethernet или шнурок Micro-USB.

Есть подозрение, что такой характер загрузки сделан жадным разработчиком ПО ПЛК с целью защиты от жадного заказчика этого ПО. Тогда даже UnityPro не поможет, проект или его часть, отвечающая за загрузку ПЛК будет запаролена.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 567
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 101 раз

проблема с М340 шнайдер

Сообщение ogorsv »

Если Run мигает, а Err не горит и не мигает, то всё могло быть проще:
разработчик забыл поставить галочку Automatic start in Run или назначен на Run физический вход.
Первым делом нужно связываться с разработчиком.
Ну или попробовать выгрузить проект - если, как уже было сказано, такую возможность оставили
СВ
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

проблема с М340 шнайдер

Сообщение hell_boy »

ogorsv писал(а):Если Run мигает, а Err не горит и не мигает, то всё могло быть проще:
разработчик забыл поставить галочку Automatic start in Run или назначен на Run физический вход
Run загорается 1 раз при загрузке и гаснет в этом случае. Или память меня подвела?
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Автор темы
r3lai
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 190
Зарегистрирован: 10 янв 2015, 09:48
Имя: Жариков Игорь Анатольевич
Страна: россия
город/регион: смоленск
Благодарил (а): 33 раза
Поблагодарили: 3 раза

проблема с М340 шнайдер

Сообщение r3lai »

Уважаемые коллеги! Всем ответившим - большое спасибо! Выклянчили пробную версию юнитипро, подключились, нажали RUN - все заработало. :ges_clap2:
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 155 раз

проблема с М340 шнайдер

Сообщение aranea »

в следующий раз, при "небольших глюках", чтобы не "пропало ВСЕ", начните с легких постукиваний по корпусу ПЛК

нажимать Reset, не имея ни актуальной программы, ни Юнити - довольно смелый шаг
20171101_104208_.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Изображение
Ответить

Вернуться в «ПЛК»