UNITY PRO

Сообщение Vladimir_ku » 06 ноя 2018, 06:28

ogorsv писал(а):
02 ноя 2018, 16:55
Зависит от того, как используете %IW
Если масштабируете %IW, то WRITE_INPUT прекрасно работает и пишет в %IW
Если через блоки I_SCALE - не выйдет
Для масштабирования используется блок ScaleRedInput
aranea писал(а):
02 ноя 2018, 16:26
перезаписать переменную сразу после масштабирования?
Перезаписать можно, только вот врят ли дадут грузить контроллер. Можно ли ее как-нибудь перезаписать без перепривязки переменной, т.к. возможна остановка оборудования при прогрузки контроллера.


ogorsv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

UNITY PRO

Сообщение ogorsv » 06 ноя 2018, 19:05

В М580 можно симулировать аналоговые входы без "перепривязки" переменной
В Quantum нужно или:
- менять "сырое" значение - с помощью функционального блока I_RAWSIM (см. приложенный файл и прочитайте внимательно в хелпе комментарии насчёт последовательности вызова)
или:
- сделать селектор на выходе масштабирования и использовать либо реальное отмасшатбированное, либо симулированное значение.

Оба варианта можно попробовать сделать в режиме онлайн - Unity позволяет это, я проверил. Другое дело - РАЗРЕШЕНО ЛИ...
RAWSIM.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
С уважением,
Огородников Сергей
Центр обучения Schneider Electric

Ответить