08.01.2018 форум обновлён до новой версии движка. О замеченных глюках просим сообщать администраторам
-----
На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль на Русском языке. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Рекламу на своём форуме мы не размещаем ни на каких условиях.

Диагностика Modbus RTU IOScanner

Ответить

Автор темы
Nexus_fox
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:22
Имя: Кибасов А.В
Благодарил (а): 1 раз

Диагностика Modbus RTU IOScanner

Сообщение Nexus_fox » 10 янв 2018, 15:31

Контроллер М241. Производится опрос подчиненного устройства с помощью драйвера Modbus_IOScanner через последовательный порт по протоколу Modbus RTU. Есть ли для последовательного порта бит диагностики, по аналогии Healthbits для Modbus TCP.?


se_sib
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
Имя: Евгений
Поблагодарили: 7 раз

Диагностика Modbus RTU IOScanner

Сообщение se_sib » 11 янв 2018, 13:22

Nexus_fox писал(а):
10 янв 2018, 15:31
Контроллер М241. Производится опрос подчиненного устройства с помощью драйвера Modbus_IOScanner через последовательный порт по протоколу Modbus RTU. Есть ли для последовательного порта бит диагностики, по аналогии Healthbits для Modbus TCP.?
По умолчанию у вас в Library Manager подключена библиотека SE_ModbusIOScanner, в которой находятся объекты для работы с IOscanner.
Вам нужен ФБ ModbusSerialSlave, вытаскиваете его в программу, в качестве его экземпляра указываете имя Slave устройства в IOscanner.
По выходам блока, диагностируете отсутствие/наличие связи с этим устройством.
IOscanner.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ответить