На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

Архив

Ответить

Автор темы
Nexus_fox
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:22
Имя: Кибасов А.В
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Архив

Сообщение Nexus_fox » 23 ноя 2017, 16:53

Имеется панель GXU3500 и контроллер M241. Требуется хранить и отображать архив событий не менее 1000 записей. В Vijeo Designer архив сформированный с помощью alarmgroup не сохраняется после сброса питания. Можно ли еще как-то сформировать сохраняемый архив, к примеру средствами контроллера и как это сделать?Или же нужно брать старшие панели с поддержкой флешки ?


se_sib
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
Имя: Евгений
Поблагодарили: 11 раз

Архив

Сообщение se_sib » 24 ноя 2017, 07:14

В дереве проекта кликните на Alarms & Events, Backup Alarm Group выберите Yes.
Pic1.jpg
Кликните по созданной группе(по умолчанию создана группа AlarmGroup1), задайте кол-во записей истории и логов.
Pic2.jpg
Два раза кликните по окну вывода сообщений(AlarmSummary), откроются его настройки, в Alarm & Event List выберите данные которые должно отображать это окно, т.е. Hystory(или быть может будете логи использовать), по умолчанию стоит отображать только активные аварии.
Pic3.jpg
И не забудьте в разделах Message, Columns, Buttons, настроить отображение нужных данных и выбрать активные элементы для управления.
Есть ещё нюанс по очистки журнала, если использовать для этого кнопку в AlarmSummary, удаляет все записи, в том числе сообщения об активных в данный момент авариях. Но можно создать свой элемент, допустим кнопку, по активации которой будет вызываться скрипт с функцией очистки журнала и выбранными параметрами, допустим удалять все записи, кроме записей активных аварий. Практический все системные функции можно вызывать из скриптов, в том числе из скрипта можно управлять встроенной пищалкой панели.

В версии чуть дороже GXU3512, можно архивировать данные и просматривать архивы на трендах, у ней есть разъем под обычную флешку, на которую можно писать архивы.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ответить