Загрузка проекта С++ на ScadaPack 330E

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
DmitryGKS
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 июн 2018, 15:52
Имя: Дмитрий
город/регион: Казань

Загрузка проекта С++ на ScadaPack 330E

Сообщение DmitryGKS »

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, способы загрузки на контроллер ScadaPack 330E проекта, разработанного на с++.
В комплекте имеется диск с ПО - SCADAPack Workbench и ISaGRAF 3 Workbench.
К контроллеру можно подключиться только через это ПО. Но загрузку скомпилированного проекта на с++ они вроде не поддерживают.
Имеется утилита СTools, с помощью которой и был скомпилирован данный проект. Можно загрузить его в ScadaPack 350 через Telepace Studio. Подключиться к ScadaPack 330E через Telepace не удается.
Как загрузить проект на с++ в ScadaPack 330E через ISaGRAF? Или каким другим способом?
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Загрузка проекта С++ на ScadaPack 330E

Сообщение hell_boy »

Вам нужно найти SCADAPack E Configurator. Далее - в соответствии с п.10.8 https://www.plcsystems.ru/catalog/SCADA ... Manual.pdf Там же п.11 - Решение проблем с подключением
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой