Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, способы загрузки на контроллер ScadaPack 330E проекта, разработанного на с++.
В комплекте имеется диск с ПО - SCADAPack Workbench и ISaGRAF 3 Workbench.
К контроллеру можно подключиться только через это ПО. Но загрузку скомпилированного проекта на с++ они вроде не поддерживают.
Имеется утилита СTools, с помощью которой и был скомпилирован данный проект. Можно загрузить его в ScadaPack 350 через Telepace Studio. Подключиться к ScadaPack 330E через Telepace не удается.
Как загрузить проект на с++ в ScadaPack 330E через ISaGRAF? Или каким другим способом?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Загрузка проекта С++ на ScadaPack 330E
Модератор: Специалисты SE
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 11 июн 2018, 15:52
- Имя: Дмитрий
- город/регион: Казань
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Загрузка проекта С++ на ScadaPack 330E
Вам нужно найти SCADAPack E Configurator. Далее - в соответствии с п.10.8 https://www.plcsystems.ru/catalog/SCADA ... Manual.pdf Там же п.11 - Решение проблем с подключением
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой