1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

B&R Automation Studio 4.3 не запускается

Закрыто

Автор темы
beastmaster
освоился
освоился
Сообщения: 214
Зарегистрирован: 08 дек 2016, 11:55
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 8 раз

B&R Automation Studio 4.3 не запускается

Сообщение beastmaster »

Добрый день! Скачал с сайта B&R Automation Studio 4.3, установил, выдается такое сообщение
1.jpg
и программа не запускается. Первоначальная установка проходила с проблемами - некоторых пакетов в архиве с сайта B&R не хватало - добавлял их из пакета 4.2.5. После полного удаления программы и повторной установки (нужные пакеты были добавлены в папки с дистрибутивом) установка прошла без проблем, но программа все равно не запускается.
В чем проблема, как запустить программу? ОС Windows 7 x64.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Valerich
шаман
шаман
Сообщения: 973
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
Имя: Валерич
Страна: СССР
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 78 раз

B&R Automation Studio 4.3 не запускается

Сообщение Valerich »

Попробуйте перекачать заново, я качал недавно - всё заработало.

Автор темы
beastmaster
освоился
освоился
Сообщения: 214
Зарегистрирован: 08 дек 2016, 11:55
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 8 раз

B&R Automation Studio 4.3 не запускается

Сообщение beastmaster »

Качал буквально вчера, после добавления недостающих пакетов проблем при установке не возникало.

Автор темы
beastmaster
освоился
освоился
Сообщения: 214
Зарегистрирован: 08 дек 2016, 11:55
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 8 раз

B&R Automation Studio 4.3 не запускается

Сообщение beastmaster »

Как я понял, программа требует USB-ключ. Но вроде регистрация этой версии ПО производится простым вводом лицензионного кода - набора букв и цифр. Причем тут USB-ключ? Сама программа Technology Guarding была установлена вместе с Automation Studio, там можно указать USB-ключ. Ничего не понимаю... С сайта повторно все перезакачал - та же история - не хватает некоторых пакетов. Есть идеи, как решить проблему?
Аватара пользователя

servo85
специалист по B&R
специалист по B&R
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 23:37
Имя: Волоснов Сергей
Страна: Казахстан
город/регион: Актобе
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 11 раз

B&R Automation Studio 4.3 не запускается

Сообщение servo85 »

Оценочная версия Automation Studio 4.3 предоставляется бесплатно, после ввода необходимых данных в соответствующей форме на сайте.
После чего Automation Studio функционирует в течение 90 календарных дней. По истечении 90 дней, работа Automation Studio может быть продлена еще на 90 календарных дней, столько раз, сколько потребуется.
Автоматизация бардака порождает только автоматизированный бардак

Автор темы
beastmaster
освоился
освоился
Сообщения: 214
Зарегистрирован: 08 дек 2016, 11:55
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 8 раз

B&R Automation Studio 4.3 не запускается

Сообщение beastmaster »

servo85 писал(а): Оценочная версия Automation Studio 4.3 предоставляется бесплатно, после ввода необходимых данных в соответствующей форме на сайте.
После чего Automation Studio функционирует в течение 90 календарных дней. По истечении 90 дней, работа Automation Studio может быть продлена еще на 90 календарных дней, столько раз, сколько потребуется.
Это я знаю, форму заполнил, код получил. Вопрос в том - почему не могу запустить Automation Studio? Более ранние версии запускаются, но нужна эта версия.

Автор темы
beastmaster
освоился
освоился
Сообщения: 214
Зарегистрирован: 08 дек 2016, 11:55
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 8 раз

B&R Automation Studio 4.3 не запускается

Сообщение beastmaster »

После скачивания дистрибутива с сайта при установке появляется следующее сообщение:
1.jpg
Отмена - прекращение установки. Если добавляю недостающие пакеты из предыдущих версий - установка проходит без сбоев. Но программа не запускается (см. сообщения выше). У специалистов по B&R есть еще идеи, как запустить программу? Или у всех, кто это использует, проблем с установкой и запуском не возникает?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 155 раз

B&R Automation Studio 4.3 не запускается

Сообщение aranea »

1. Давайте уже ссылку на скачивание (кол-во пакетов, размеры)
2. Не запускайте установщики с рабочего стола (как минимум папка в корне диска, как максимум виртуальный образ)
3. Как вы сами догадываетесь, если в дистрибутиве Win7 часть файлов заменить от WinXP - работа не гарантирована
Изображение

Автор темы
beastmaster
освоился
освоился
Сообщения: 214
Зарегистрирован: 08 дек 2016, 11:55
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 8 раз

B&R Automation Studio 4.3 не запускается

Сообщение beastmaster »

Ссылка: https://www.br-automation.com/en-au/dow ... 000489725/
Установщик запускал из папки на диске, в пути не было кириллицы, если Вы об этом. Тех файлов, что запрашивает программа, просто нет в папке с дистрибутивом по указанному пути.
Понимаю, что не совсем корректно менять файлы, но по-другому ничего не ставится, а так установка проходит нормально.
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 155 раз

B&R Automation Studio 4.3 не запускается

Сообщение aranea »

Сергей - это кириллица ;)
Изображение

Автор темы
beastmaster
освоился
освоился
Сообщения: 214
Зарегистрирован: 08 дек 2016, 11:55
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 8 раз

B&R Automation Studio 4.3 не запускается

Сообщение beastmaster »

aranea писал(а): Сергей - это кириллица ;)
Не было символов русского алфавита в пути до папки с дистрибутивом - вот о чем я писал. Все папки - только латиница. А если по теме - что по поводу запуска Automation Studio?
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 155 раз

B&R Automation Studio 4.3 не запускается

Сообщение aranea »

у меня поставилось
BR_complete.png
другое дело, что он в папку User/***/Desctop у меня не лез
BR_Install.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Изображение

Автор темы
beastmaster
освоился
освоился
Сообщения: 214
Зарегистрирован: 08 дек 2016, 11:55
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 8 раз

B&R Automation Studio 4.3 не запускается

Сообщение beastmaster »

При установке не было недостающих пакетов - тех, что в моем сообщении выше? Та ошибка, что он выдавал выше - я запускал установщик с рабочего стола для примера, при запуске из папки с диска - та же история. После установки программа запускается?
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 155 раз

B&R Automation Studio 4.3 не запускается

Сообщение aranea »

никаких сообщений не было, все поставилось без ошибок и сбоев
BR_about.png
всплывало куча окон, командных строк, что-то копировалось, потом удалялось
не самый хороший установщик, конечно, потому как вывод лога по распаковке каждого файла занимает больше времени, чем сама распаковка

попробуйте перекачать, распаковать в корень диска D:/, запустить D:\AS_4.3.3.196_DVD\Install.exe
вот контрольные суммы:
AS_4.3.3.196_DVD.zip
SFV: 7CD8314C
MD5: 7FCEA1321878484600FF0D12C3BCF7D4
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Изображение

Автор темы
beastmaster
освоился
освоился
Сообщения: 214
Зарегистрирован: 08 дек 2016, 11:55
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 8 раз

B&R Automation Studio 4.3 не запускается

Сообщение beastmaster »

MD5 и CRC32 совпадают. Попробую поставить из корня...
Аватара пользователя

Valerich
шаман
шаман
Сообщения: 973
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
Имя: Валерич
Страна: СССР
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 78 раз

B&R Automation Studio 4.3 не запускается

Сообщение Valerich »

beastmaster писал(а): После скачивания дистрибутива с сайта при установке появляется следующее сообщение:
download/file.php?id=6837
aranea писал(а): Сергей - это кириллица ;)
Не забудьте сменить имя пользователя!

Автор темы
beastmaster
освоился
освоился
Сообщения: 214
Зарегистрирован: 08 дек 2016, 11:55
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 8 раз

B&R Automation Studio 4.3 не запускается

Сообщение beastmaster »

Короче, все установилось и заработало. Дело было в том, что антивирус удалил некоторые файлы при распаковке из архива, я этого сразу не заметил. Отключил антивирус, распаковался и установил, программа запускается.

Автор темы
beastmaster
освоился
освоился
Сообщения: 214
Зарегистрирован: 08 дек 2016, 11:55
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 8 раз

B&R Automation Studio 4.3 не запускается

Сообщение beastmaster »

Проблема с запуском Automation Studio, теперь на другом ПК (не везет мне с этим пакетом, и все :affliction: ). Решил поставить версию 4.5.2.102, установка проходит успешно (распаковка из архива и установка при отключенном антивирусе), но при запуске выскакиевает такое окно и программа не запускается:
1.jpg
В общем проблема с CodeMeter - он отказывается запускаться. Пробовал вручную перезапускать (выгружать и снова запускать) - никакого результата. Как решить проблему?

Отправлено спустя 28 минут 24 секунды:
Добавил порты 22350 и программу CodeMeter.exe в исключения антивируса и брандмауэра на ПК и в маршрутизаторе - результата нет, по-прежнему не запускается.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2316
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1642 раза
Поблагодарили: 160 раз

B&R Automation Studio 4.3 не запускается

Сообщение keysansa »

Посмотрите зависимости NET в описании программы. Или поставьте по очереди все пакеты, начиная с 2 версии.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

B&R Automation Studio 4.3 не запускается

Сообщение hell_boy »

Последняя версия AS, которую можно запустить под русской локалью - 4.3.7.
4.4.x запускается, но не может отрыть никакой проект, если локаль отличается от англйской. По слухам, B&R после её покупки ABB поменяло команду разработчиков AS на индийскую, что не радует.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Автор темы
beastmaster
освоился
освоился
Сообщения: 214
Зарегистрирован: 08 дек 2016, 11:55
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 8 раз

B&R Automation Studio 4.3 не запускается

Сообщение beastmaster »

keysansa писал(а): 29 дек 2018, 21:48 Посмотрите зависимости NET в описании программы. Или поставьте по очереди все пакеты, начиная с 2 версии.
А причем здесь NET? CodeMeter успешно установился, если что-то нет из компонентов NET framework отсутствует, то все необходимое устанавливается при установке программы (в руководстве фраза "If a current .NET framework or PVI version does not exist on the computer, they will be installed during the setup process"). Или я сто-то не правильно понял?
Деинсталляция, скачивание с сайта CodeMeter, и его последующая установка также ничего не дают.
hell_boy писал(а): 29 дек 2018, 21:59 Последняя версия AS, которую можно запустить под русской локалью - 4.3.7.
4.4.x запускается, но не может отрыть никакой проект, если локаль отличается от англйской. По слухам, B&R после её покупки ABB поменяло команду разработчиков AS на индийскую, что не радует.
Т.е. я могу максимум запустить на русскоязычной винде только версию 4.3.7, не новее?
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

B&R Automation Studio 4.3 не запускается

Сообщение hell_boy »

beastmaster писал(а): 08 янв 2019, 01:04 Т.е. я могу максимум запустить на русскоязычной винде только версию 4.3.7, не новее?
Запустить можете любую. Открыть проект - только не выше 4.3.7. Впрочем, можно сменить у Windows "язык интерфейса" на английский.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Автор темы
beastmaster
освоился
освоился
Сообщения: 214
Зарегистрирован: 08 дек 2016, 11:55
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 8 раз

B&R Automation Studio 4.3 не запускается

Сообщение beastmaster »

hell_boy писал(а): 08 янв 2019, 10:58
beastmaster писал(а): 08 янв 2019, 01:04 Т.е. я могу максимум запустить на русскоязычной винде только версию 4.3.7, не новее?
Запустить можете любую. Открыть проект - только не выше 4.3.7. Впрочем, можно сменить у Windows "язык интерфейса" на английский.
Мне хотя бы запустить... Неужели никто с проблемой с CodeMeter не сталкивался?

Автор темы
beastmaster
освоился
освоился
Сообщения: 214
Зарегистрирован: 08 дек 2016, 11:55
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 8 раз

B&R Automation Studio 4.3 не запускается

Сообщение beastmaster »

Поднимаю тему. Как запустить CodeMeter, чтобы могла запуститься Automation Studio? ОС Windows 8.1 x64.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2316
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1642 раза
Поблагодарили: 160 раз

B&R Automation Studio 4.3 не запускается

Сообщение keysansa »

beastmaster писал(а): 08 янв 2019, 01:04 А причем здесь NET? CodeMeter успешно установился
Итак, на борту Codemeter имеются следующие возможности:
защита от взлома, кейгенов и пиратских скриптов;
быстрый, простой и безопасный процесс лицензирования программ;
огромный выбор подходов к лицензированию программ;
защита приложений от несанкционированного доступа и декомпилирования.
Да, скорее всего был не прав. Смотрел на ошибки Студии, а вам, похоже, к CodeMeter с этим вопросом. Защита от взлома, как и антивирусы, весьма агрессивные методы порой использует.

Отправлено спустя 4 минуты 37 секунд:
На Маке сразу видимо с ней траблы будут:
With macOS 10.13 (High Sierra) generally all third-party kernel extensions are blocked. Thus, this new security feature also affecting CodeMeter eventually requires user approval before loading kernel extensions.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
Закрыто

Вернуться в «B&R Automation»