Сообщение Rock87 » 03 июн 2017, 12:36

Имеем контроллер B&R X20 CP3585. Интересует варианты защиты прикладного и системного ПО от изменения.
В частности, не могу понять как установить пароль на FB, всю программу и подключение к ПЛК.
Неужели не предусмотренно?

Аватара пользователя

servo85
специалист по B&R
специалист по B&R
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 22:37
Имя: Волоснов Сергей
Откуда: Казахстан, Актобе
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Пароль для B&R X20

Сообщение servo85 » 03 июн 2017, 19:44

Прикладное ПО загружается на флеш-карту ПЛК в компилированном виде, а не в виде проекта. Поэтому пароль не требуется, программа и так защищена от изменения.
Системное ПО (Automation Runtime) никак не защищено, потому как пароль на подключение к ПЛК действительно не предусмотрен. Более того, содержимое флеш-карты, будет доступно через Ethernet по FTP.


illiya
специалист по B&R
специалист по B&R
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25 июл 2017, 13:06
Имя: Илья

Пароль для B&R X20

Сообщение illiya » 25 июл 2017, 13:15

Можно установить пароль на исходный код в проекте. Правой кнопочкой на программе, properties. В окошке поставьте галочку Encrypt и введите пароль. Теперь можно давать проект конкурентам - они исходник не откроют. Файл тоже будет зашифрован. Работает в студии 3 и 4.