Приветствую!
Начал изучать и работать с b&r automation studio
И тут же возникли проблеммы
Создаю переменные для хранения вычислений, присваиваю им значения, прогружаю контроллер и не вижу переменные в watch. Т.е. я даже не могу их выбрать из списка, как будто они вообще не созданы. Контроллер в онлайн.
Опытные гуру b&r подскажите в чем тут может быть дело
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
b&r automation studio не вижу переменные в watch
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 10 окт 2018, 14:22
- Имя: twister
- Страна: Russia
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
b&r automation studio не вижу переменные в watch
Переменные открываются в контексте программы. Правая кнопка Open Watch
Еще мониторинг надо включить Ctrl+M