B&R + ATV630
-
- здесь недавно
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:19
- Имя: Петров Артем Олегович
- Благодарил (а): 9 раз
B&R + ATV630
Добрый день, не могу связать ПЛК B&R X20CP1382 с частотником ATV630 по Modbus TCP. ПЛК-мастер, ПЧ-SLAVE. Настроил параметры связи (IP , маску). Пытаюсь задать частоту по адресу 8502 , выдает ошибку. Такое ощущение, что имеется смещение по адресам. Может кто-нибудь дать совет по этому поводу? Спасибо