Подключение к X20CP1584

Ответить

Автор темы
Yaroslav123
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25 дек 2017, 00:53
Имя: Ярослав
Благодарил (а): 1 раз

Подключение к X20CP1584

Сообщение Yaroslav123 »

Всем привет.
Прошу помощи.
Есть контроллер - X20CP1584 с какой то программой.
Есть панель Wientek - подключена к контроллеру в режиме MODBUS server.
На объекте они вроде коннектились меж собой.
С панелей проекты скачались - там вроде более менее понятно.
с контроллера конечно скомпилированный проект с карточки скопировал.
Но задачу - "Подключиться к контроллеру" никак не могу решить.

Любезно прошу помощи профи -
IP контроллера неизвестен
Адрес на крутилках выставлен - 0.
Пользовался утилиткой - brServiceUtility_v14.exe
Она ничего не находит - или я неправильно ее использую.

Задача подключиться и все переписать - возможно даже заново - если с проектом никак.
Но вроде где читал - что при подключении можно будет вытащить из контроллера - список переменных и надеюсь таблицу входов/выходов чтоб не переделывать.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Подключение к X20CP1584

Сообщение Ryzhij »

Тут такое дело, откликаться на запросы обязан сервер, а клиент вполне себе может молчать аки партизан.
Поэтому, ежели клиент у Вас контроллер, то перспективы весьма туманны.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

servo85
специалист по B&R
специалист по B&R
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 23:37
Имя: Волоснов Сергей
Страна: Казахстан
город/регион: Актобе
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 11 раз

Подключение к X20CP1584

Сообщение servo85 »

Давайте по порядку:
Yaroslav123 писал(а): На объекте они вроде коннектились меж собой.
С панелей проекты скачались, ... с контроллера скомпилированный проект с карточки скопировал.
Выходит панель и ПЛК продолжают работать на объекте, а Вы экспериментируете с копиями их программ на другом комплекте?
Панель и ПЛК соединяются по Modbus TCP? В проекте панели IP адрес сервера (ПЛК) искали? Подключаться софтверными модбас-клиентами (вместо панели) пробовали?
Запустите любой IP сканер чтобы выяснить IP адрес ПЛК. Если AS уже установлена на вашем ПК, запустите ее с пустым проектом и выполните широковещательный поиск в ней.
Автоматизация бардака порождает только автоматизированный бардак

Автор темы
Yaroslav123
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25 дек 2017, 00:53
Имя: Ярослав
Благодарил (а): 1 раз

Подключение к X20CP1584

Сообщение Yaroslav123 »

Спасибо за информацию.
Контроллер с объекта снял. Прицепил в сеть на компьютере.
На компе 2 сетевые карты - 1 для общей сети, вторая для экспериментов с контроллерами.
1 - получает IP от роутера IP 192.168.0.**
2. - что захочу.
AS - на компе стоит. Проект новый запускал с поиском - но поиск успехом не увенчался. Возможно где-то настройки надо крутить перед запуском? Запускал и с подключением к сети №1, и с подключением к сети №2.
Панель тоже есть аналогичная - но пока ее у себя не подключал, на компе проект могу запускать. с контроллером панель не соединял.
Ryzhij писал(а): Тут такое дело, откликаться на запросы обязан сервер, а клиент вполне себе может молчать аки партизан.
Поэтому, ежели клиент у Вас контроллер, то перспективы весьма туманны
Вопрос Но как то к контроллеру надо уметь подключаться для заливки в него программ.
servo85 писал(а): Выходит панель и ПЛК продолжают работать на объекте, а Вы экспериментируете с копиями их программ на другом комплекте?
Панель и ПЛК соединяются по Modbus TCP? В проекте панели IP адрес сервера (ПЛК) искали? Подключаться софтверными модбас-клиентами (вместо панели) пробовали?
Запустите любой IP сканер чтобы выяснить IP адрес ПЛК. Если AS уже установлена на вашем ПК, запустите ее с пустым проектом и выполните широковещательный поиск в ней.
С этими ПЛК работать пока не умею. Ранее работал с ОМРОН в любых вариациях (типах, интерфейсах, PLC, панелей).
Контроллер снять с объекта.
Настройки панели - указывают что IP берется из сети. (скрины во вложении)
Собраны по Ethernet через MOXA EDS-408A-SS-SC - коммутатор управляемый. Но в нем я не вижу ничего особенного. Похоже кто установку ставил развлекались с оборудованием.

Отправлено спустя 10 минут 4 секунды:
Есть еще такая инфа с панельки - во вложении
так что думаю что она в сети 192.168.0.***
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Подключение к X20CP1584

Сообщение Ryzhij »

Yaroslav123 писал(а): Вопрос Но как то к контроллеру надо уметь подключаться для заливки в него программ.
Ответ. Если система не предполагает смены программы в контроллере в период нормальной эксплуатации, то вполне достаточно откомпилированного проекта на карте памяти, и сама программа после запуска может закрывать контроллер для дальнейшей модификации. И это только один из вариантов, с которыми я сталкивался.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

servo85
специалист по B&R
специалист по B&R
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 23:37
Имя: Волоснов Сергей
Страна: Казахстан
город/регион: Актобе
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 11 раз

Подключение к X20CP1584

Сообщение servo85 »

Yaroslav123, Войдите на MOXA EDS-408A по телнету и посмотрите mac адреса подключенных устройств, затем пропингуйте устройства по этим адресам. Нужно выяснить какой мак какому устройству принадлежит, и вообще что устройства действительно доступны по сети Ethernet.
Автоматизация бардака порождает только автоматизированный бардак

Автор темы
Yaroslav123
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25 дек 2017, 00:53
Имя: Ярослав
Благодарил (а): 1 раз

Подключение к X20CP1584

Сообщение Yaroslav123 »

С новым годом Вас ребята. Всех благ.
Ryzhij писал(а): И это только один из вариантов, с которыми я сталкивался.
Это конечно круто. Такого не видел.
Думаю что в данном случае программу надо было еще много-много писать.
Но вариант программирования контроллера хотяб с нуля должен быть, при вынутой карточке например.
Мнеб хотябы подключиться к контроллеру - я и этого не умею.

MOXA EDS-408A - на объекте - не забирал. Объект в другом городе - 3 часа туда только.

МАС - адрес есть на корпусе контроллера, у панельки не написан.
Дальше вопрос - как постучать в контроллер или пустой сбросив настройки - ли имея его MAC адрес
Аватара пользователя

servo85
специалист по B&R
специалист по B&R
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 23:37
Имя: Волоснов Сергей
Страна: Казахстан
город/регион: Актобе
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 11 раз

Подключение к X20CP1584

Сообщение servo85 »

Попытайтесь пропинговать ПЛК по мак адресу, чтобы убедиться в работоспособности Ethernet соединения.
Если пинг есть, запускайте IP сканер (возможно придется поэкспериментировать с адресами и масками сетевой карты ПК).

Вариант программирования ПЛК с нуля очень прост - вынимаете карту из ПЛК и кладете ее на полку, пишите в AS пустой проект с указанием лишь типа ПЛК (1584) и IP адреса (какой нравится), записываете его на другую карту, которую вставляете в ПЛК вместо родной. Доступ из AS для дальнейшего редактирования будет обеспечен.
Автоматизация бардака порождает только автоматизированный бардак

Автор темы
Yaroslav123
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25 дек 2017, 00:53
Имя: Ярослав
Благодарил (а): 1 раз

Подключение к X20CP1584

Сообщение Yaroslav123 »

servo85 писал(а): Попытайтесь пропинговать ПЛК по мак адрес
Воткнул контроллер в сеть где есть все устройства - IP 192.168.0.**
Поставил программку - https://www.wireshark.org
Посмотрел трафик общения
Увидел там нужное устройство -
правда как-то странно выглядел там MAC адрес - Bernecke_2a_32_f9
и IP 192.168.1.1 и почему то 192.168.1.2.
Переткнул контроллер в другую сетевуху с IP 192.168.1.**
Сканер сети стал находить контроллер - с IP 192.168.1.1.
Винда контроллера не видит.
В AS поставил нужные IP - и случилось чудо. Контроллер нашелся.

Спасибо ребята.

Но пока вопрос - что я там могу увидеть. Пока вижу только сам контроллер и его конфигурацию - причем конфигурацию которая набрана у меня. А не конфигурацию по проекту.
Аватара пользователя

servo85
специалист по B&R
специалист по B&R
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 23:37
Имя: Волоснов Сергей
Страна: Казахстан
город/регион: Актобе
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 11 раз

Подключение к X20CP1584

Сообщение servo85 »

Полноценную конфигурацию проекта увидеть не удастся. Поищите в менюшках AS функцию Compare (для ПО и железа), там отобразится сколько и каких программных компонентов имеется в прошивке ПЛК.

Наберите в браузере http://192.168.1.1/sdm, а в проводнике Windows ftp://192.168.1.1
Автоматизация бардака порождает только автоматизированный бардак

Автор темы
Yaroslav123
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25 дек 2017, 00:53
Имя: Ярослав
Благодарил (а): 1 раз

Подключение к X20CP1584

Сообщение Yaroslav123 »

Спасибо.
Вообщем от той информации толку - ноль. Надо начинать с нуля.
Ответить

Вернуться в «B&R Automation»