На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль на Русском языке. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Система ввода-вывода

Аватара пользователя

Автор темы
and909
частый гость
частый гость
Сообщения: 499
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 11:20
Имя: Андрей Шавшуков
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 9 раз

Система ввода-вывода

Сообщение and909 » 29 сен 2017, 09:25

Приветствую!
Есть система BR следующей конфигурации:

ПЛК Pro Panel 400 с модулем интерфейса X2X IF791.9
с системой ввода-вывода:
Модуль интерфейса X2X и питания X20BR9300 на шинном модуле X20BM01
Модуль питания X20PS3300
Модули DI X20DI9371 х 3 шт
Модули DO X20DI9321 х 3 шт
на шинных модулях X20BM11

Модули.jpg


Ситуация: данная система не работает как нужно (с рождения), исходников нет. Требуется программу писать с нуля.
Скачал ПО, потыкался и понял, что осваивать её придется долго. Как вариант можно заменить только ПЛК на что-то попроще, оставив старую систему ввода-вывода.

Вопрос: можно ли работать с данной системой по другой шине, не X2X, заменив модуль X20BR9300 на другой, скажем, Модбас по Ethernet (X20BC0087) или RS232/485?

Курю мануалы, есть даже на русском но объемы по 600-900 страниц удручают.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Я ленивый: делаю быстро, чтобы отстали и качественно, чтобы не переделывать.

Аватара пользователя

servo85
специалист по B&R
специалист по B&R
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 22:37
Имя: Волоснов Сергей
Откуда: Казахстан, Актобе
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Система ввода-вывода

Сообщение servo85 » 02 окт 2017, 07:31

Нет, работать с данными модулями ввода вывода без использования ЦПУ БР не возможно. Модули интерфейсов CAN, RS-485 или Ethernet, никак в этом не помогут.


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3190
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 87 раз
Поблагодарили: 138 раз

Система ввода-вывода

Сообщение Ryzhij » 02 окт 2017, 07:50

servo85 писал(а):Источник цитаты Модули интерфейсов CAN, RS-485 или Ethernet, никак в этом не помогут.
Именно. Потому что кроме "интерфеса" есть ещё "протокол обмена на основе интерфейса". Там этот протокол внутренний, закрытый.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр

Аватара пользователя

Автор темы
and909
частый гость
частый гость
Сообщения: 499
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 11:20
Имя: Андрей Шавшуков
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 9 раз

Система ввода-вывода

Сообщение and909 » 02 окт 2017, 09:05

Спасибо, значит меняем всё.
Я ленивый: делаю быстро, чтобы отстали и качественно, чтобы не переделывать.


rancatto
новенький
новенький
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 12:19
Имя: Павел

Система ввода-вывода

Сообщение rancatto » 03 окт 2017, 14:06

А зачем менять, не проще переписать программу? система то небольшая, дешевле будет и получите исходники.

Аватара пользователя

Автор темы
and909
частый гость
частый гость
Сообщения: 499
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 11:20
Имя: Андрей Шавшуков
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 9 раз

Система ввода-вывода

Сообщение and909 » 03 окт 2017, 18:41

С логикой бы проблем не было, но там активная работа по сети 485 с ПЧ и заказными платами по протоколу Danfoss FC, боюсь, долго буду разбираться.
А вообще от BR сложилось хорошее впечатление, и от железа и от софта, только сложновато в освоении.
Я ленивый: делаю быстро, чтобы отстали и качественно, чтобы не переделывать.


rancatto
новенький
новенький
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 12:19
Имя: Павел

Система ввода-вывода

Сообщение rancatto » 05 окт 2017, 08:28

у данфосса стандартный протокол МОДБАС и свой протокол FC и в студии хорошие примеры реализации модбас мастера и слейва.
Так же тех поддержка тоже помогает советами.
Мы в своих проектах используем самописную функцию модбаса(которая легко переделывается в FC).
В общем, сделать модбас и FC на БРе не сложно.
С другой стороны - подбор нового оборудования, его заказ, корректировка КД, монтаж и написание программы.... - вы считаете, что это будет быстрее, чем сделать опрос по RS?

Аватара пользователя

Автор темы
and909
частый гость
частый гость
Сообщения: 499
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 11:20
Имя: Андрей Шавшуков
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 9 раз

Система ввода-вывода

Сообщение and909 » 05 окт 2017, 10:03

rancatto писал(а):Источник цитаты С другой стороны - подбор нового оборудования, его заказ, корректировка КД, монтаж и написание программы.... - вы считаете, что это будет быстрее, чем сделать опрос по RS?

Оборудование у меня в наличии, электросхему сохраню на 99%, сегодня закончил работу по RS и поуправлял всеми слейвами, на логику 2-3 дня и на HMI столько-же, параллельно дам задание на перемонтаж PLC и HMI, думаю, через неделю приступим к ПНР.
Я ленивый: делаю быстро, чтобы отстали и качественно, чтобы не переделывать.