Сообщение 12345_abcdf » 04 окт 2017, 11:44

Добрый день.
Есть контроллер Сименс 300-тый и скада iFIX. При сработке аварийного сигнала (например датчик давления по HH) останавливается определенной количество оборудования у которого есть свои аварийные сигналы, в результате в скаде в аварийных сообщениях появляется 8-10 сообщений об аварии с одной меткой времени с точностью до сотых. При разборе "полетов" невозможно выявить в такой ситуации, какой сигнал был первопричиной. Хочу в контроллере перейти на обработку аварийных сигналов функциональными блоками типа ALARM_8P который может передать в скаду метку времени контроллера, номер сообщения, параметр. возможно ли в iFIX вывести это сообщение?
Спасибо.

Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 50 раз

Step-7 и iFIX

Сообщение hell_boy » 04 окт 2017, 21:40

12345_abcdf писал(а):Добрый день.
Есть контроллер Сименс 300-тый и скада iFIX. Хочу в контроллере перейти на обработку аварийных сигналов функциональными блоками типа ALARM_8P который может передать в скаду метку времени контроллера, номер сообщения, параметр. возможно ли в iFIX вывести это сообщение?
1. S7-300 не поддерживает ALARM_8P (SFB35)
2. Варианты с S7-400: Через аппаратный сервер OPC UA - IBH Link UA - в Historian, или софтовый Wonderware® SIDirect DAServer
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой


Автор темы
12345_abcdf
новенький
новенький
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 окт 2017, 07:42
Имя: Сергей

Step-7 и iFIX

Сообщение 12345_abcdf » 05 окт 2017, 14:16

hell_boy писал(а): Варианты с S7-400: Через аппаратный сервер OPC UA - IBH Link UA - в Historian, или софтовый Wonderware® SIDirect DAServer
Добрый день.
А если через ALARM_S? можно по подробней о передаче в Historian?
Спасибо.

Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 50 раз

Step-7 и iFIX

Сообщение hell_boy » 05 окт 2017, 23:54

12345_abcdf писал(а):
hell_boy писал(а): Варианты с S7-400: Через аппаратный сервер OPC UA - IBH Link UA - в Historian, или софтовый Wonderware® SIDirect DAServer
А если через ALARM_S? можно по подробней о передаче в Historian?
При ближашем рассмотрении пришел к выводу, что не получится без дополнительных усилий. IBH Link UA предоставляет доступ к сообщениям, сгенерированным SFB типа ALARM_ , но через OPC UA механизм Event Subscription. GE Historian OPC UA DA Collector может только DataAccess. Можно написать промежуточную программу, чтобы она с одной стороны читала события из IBH Link UA и переводила в удобоваримый вид для GE Historian, например, в XML или CSV файлы для File Collector. Или смириться и использовать сторонний OPC UA клиент с возможностью Event Subscription.

Отправлено спустя 1 час 52 секунды:
hell_boy писал(а): Wonderware® SIDirect DAServer
Самый простой способ: SIMATIC NET OPC A&E сервер https://support.industry.siemens.com/dl ... _OPC_r.pdf стр.137
GE Historian OPC Alarm and Event Collector https://ge-ip.force.com/communities/sfc ... 002TIFRQA4 стр.13