Изменение границ инженерной величины из скриптов

Ответить

Автор темы
atomaster
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 авг 2017, 20:45
Имя: Игорь
Страна: Россия
город/регион: Москва

Изменение границ инженерной величины из скриптов

Сообщение atomaster »

Уважаемые инженеры,
Помогите в решении проблемы.
На ifix 5.5 имею тэг хранящий инженерную величину. По ряду причин на нижнем уровне не локализованы переменные хранящие пределы измерения датчика и аварийные уставки, а следовательно реализую данный функционал сугубо на верху. Поясните каким образом из скриптов vb я могу изменить границы измерения или аварийные границы моего EU тэга. Из дата линков все понятно, я привязываю их к .f_ehi, .f_elo и т д. Но вот конкретно из скрипта записать в такую конструкцию средствами writevalue не удается.
Спасибо
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Изменение границ инженерной величины из скриптов

Сообщение hell_boy »

Надо записывать в A_EHI, A_ELO https://digitalsupport.ge.com/communiti ... t-Run-Time