iFix Historian for SCADA 5.5 Экспорт тегов
-
- здесь недавно
- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: 05 сен 2013, 12:29
- Имя: Александр Дмитриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 6 раз
iFix Historian for SCADA 5.5 Экспорт тегов
Товарищи, подскажите, как сделать импорт, экспорт тегов из Historian for SCADA 5.5?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
iFix Historian for SCADA 5.5 Экспорт тегов
документ "Proficy Historian Excel Add-In" разделы "Exporting Tags", "Importing Tags"
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- здесь недавно
- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: 05 сен 2013, 12:29
- Имя: Александр Дмитриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 6 раз
iFix Historian for SCADA 5.5 Экспорт тегов
Спасибо, понял, буду почитать. А сами использует? Как впечатления? Планирую использовать для сохранения данных исторических трендов. Смущает, то что пару раз "падал" архив. Винда выбрасывала сообщение "Прекращена работа программы iFix Collector" после чего Historian Administrator переставал запускаться. Приходилось переустанавливать.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
iFix Historian for SCADA 5.5 Экспорт тегов
Не знаю, как в версии 5.5 iFix. В 3.5 было такое, когда при обрыве датчика кривым драйвером вырабатывалось значение "NaN". iFix это значение принималось, даже на экран выводилось. iFix Collector падал.Rock87 писал(а): Винда выбрасывала сообщение "Прекращена работа программы iFix Collector" после чего Historian Administrator переставал запускаться. Приходилось переустанавливать.