1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Как определить сбой связи

Ответить

Автор темы
Vlad9
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 28 дек 2015, 14:40
Имя: Vasikov V V
Благодарил (а): 2 раза

Как определить сбой связи

Сообщение Vlad9 »

Как определить(вывести в АРМ) сбой связи между сервером ввода вывода и ПЛК? Сервера:Keepware, DAS MbEnet.

LexSL
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 15:13
Имя: Алексей
Страна: Россия
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 44 раза

Как определить сбой связи

Сообщение LexSL »

В случае DAS MbEnet подходит тег группы $SYS$Status
DAServers have a Device-Specific System Item called $SYS$STATUS. This is a binary status indication of the connection to the PLC or end device. Once you have requested items and have received initial data from the PLC, this item changes to FALSE if there is an error communicating with the device
Это если Вам необходим контроль связи PLC и сервера ввода\вывода.

В случае же, если Вам необходим контроль соединения сервера ввода\вывода и самим InTouch, то необходимо создать IO тег, привязанный к AccessName, у которого topic=IOStatus, Application=view (т.е. мы привязываемся к самому InTouch к топику). Вот тут внимание: у IO тега поле Item должно совпадать с именем AccessName, которое мы хотим контролировать.

Автор темы
Vlad9
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 28 дек 2015, 14:40
Имя: Vasikov V V
Благодарил (а): 2 раза

Как определить сбой связи

Сообщение Vlad9 »

Мне нужен контроль сервер-ПЛК, в keepware тоже изучаю системные теги. Есть тег отображающий количество активных тегов, попробую наверное через него. Спасибо за информацию.
Ответить