Как определить сбой связи
-
- здесь недавно
- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 28 дек 2015, 14:40
- Имя: Vasikov V V
- Благодарил (а): 2 раза
Как определить сбой связи
Как определить(вывести в АРМ) сбой связи между сервером ввода вывода и ПЛК? Сервера:Keepware, DAS MbEnet.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 192
- Зарегистрирован: 16 дек 2011, 15:13
- Имя: Алексей
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 65 раз
- Поблагодарили: 46 раз
Как определить сбой связи
В случае DAS MbEnet подходит тег группы $SYS$Status
В случае же, если Вам необходим контроль соединения сервера ввода\вывода и самим InTouch, то необходимо создать IO тег, привязанный к AccessName, у которого topic=IOStatus, Application=view (т.е. мы привязываемся к самому InTouch к топику). Вот тут внимание: у IO тега поле Item должно совпадать с именем AccessName, которое мы хотим контролировать.
Это если Вам необходим контроль связи PLC и сервера ввода\вывода.DAServers have a Device-Specific System Item called $SYS$STATUS. This is a binary status indication of the connection to the PLC or end device. Once you have requested items and have received initial data from the PLC, this item changes to FALSE if there is an error communicating with the device
В случае же, если Вам необходим контроль соединения сервера ввода\вывода и самим InTouch, то необходимо создать IO тег, привязанный к AccessName, у которого topic=IOStatus, Application=view (т.е. мы привязываемся к самому InTouch к топику). Вот тут внимание: у IO тега поле Item должно совпадать с именем AccessName, которое мы хотим контролировать.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 28 дек 2015, 14:40
- Имя: Vasikov V V
- Благодарил (а): 2 раза
Как определить сбой связи
Мне нужен контроль сервер-ПЛК, в keepware тоже изучаю системные теги. Есть тег отображающий количество активных тегов, попробую наверное через него. Спасибо за информацию.