deif mic 4002 + scada

Ответить

Автор темы
Hurricane
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03 апр 2017, 22:08
Имя: Ярослав

deif mic 4002 + scada

Сообщение Hurricane »

Здравствуйте, на предприятии установлено 16 мультиметров deif mic 4002 и преобразователь MOXA Uport 1150i, подскажите, как и при помощи чего можно их объединить, и снимать показания в скада системе(какой?) с чего начать? Трэйс мод в базовой версии не понимает эти мультиметры, в продвинутой версии надо писать драйвер, как я понимаю. Подскажите, где почитать, с чего начать ? :ges_help: Штатными прогами от деифа удалось подключиться к одному и снимать параметры в реальном времени, и больше пока ничего. Требуется ли еще какой-нить контроллер приобрести?
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

deif mic 4002 + scada

Сообщение Никита »

Если не понимаете, лучше не трогать. Серьезно, Трейсмуд не самая простая в освоении система, много лишних движений нужно для простого отображения данных. Уже тот факт, что заявленная поддержка модбаса у Вас не заработала, говорит о том, что Вы либо не разобрались с Трейсмодом, либо не разобрались с модбасом, либо и то и другое, либо трейсмод работает криво (бывает нередко, но в случае с модбасом маловероятно), либо кривой модбас в приборе. На последнее заявление некоторые из форумчан и обидеться могут.
Потому, для начала разобраться, "если еще не уже", с модбас-протоколом. Найти карту регистров прибора. (В документации, запросить у поставщика, у саппорта, на крайняк, думаю и тут не откажут).
Взять бесплатный Modbus-мастер, научиться опрашивать приборы и пользоваться модбасом вообще. Как только получится - взять OPC-сервер. Лучше тоже бесплатный. Инсатовский Modbus Universal MasterOPC Server до 32 тегов официально бесплатен, но он не единственный. Впрочем, можно с OPC-сервера и начинать, если нет желания и потребности вникать в Модбас (вообще-то для АСУТПшника неприлично его не знать).
Увидеть параметры в окне OPC-сервера. Взять скаду. Можно Мастерскаду от того же инсата, те же условия лицензирования, можно демку любой с поддержкой OPC (практически каждая первая на рынке, из исключений вспоминаю InTouch, там через жOPCLink это делается) и прицепить данные в скаду. А вот потом уже можно повторить это все в трейсмоде. Только базовая все равно толком работать не будет, раньше в МРВ ограничение на час было, сейчас не знаю. А за полнофункциональную денег попросят. Причем подозреваю, что разница между МРВ для базовой и МРВ+разработка для профессиональной если и будут отличаться в цене, то не сильно.
Но дело не в трейсмоде. Драйвер писать не надо и железа достаточно. Надо разобраться с протоколом обмена и настроить обмен с нужными адресами памяти прибора. ТМ тут просто отвлекает своими наворотами.
И еще - с последовательными [виртуальными] портами, надеюсь, работать умеете? Или про скорости/четность/стопы тоже ликбез нужен?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Автор темы
Hurricane
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03 апр 2017, 22:08
Имя: Ярослав

deif mic 4002 + scada

Сообщение Hurricane »

давайте все, когда -то же надо начинать
Аватара пользователя

izhidkov
частый гость
частый гость
Сообщения: 404
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:18
Имя: Жидков Игорь Алексеевич
Страна: РФ
город/регион: Королев/Фрязино
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 12 раз

deif mic 4002 + scada

Сообщение izhidkov »

Если в С++/Qt сильны, можно в нем за 1-2 дня сделать опрос, после того как с устройством "Модбас" разберетесь.
Компилятор - лучший друг человека!
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

deif mic 4002 + scada

Сообщение Никита »

Так начинайте. С описания модбаса. Алгоритм расчета контрольной суммы можно прочитать невнимательно, если свой драйвер не собираетесь писать - для начала можно довериться другим, у которых он уже реализован. А вот функции-регистры надо понять. Ну а народ с конкретными вопросами поможет.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Автор темы
Hurricane
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03 апр 2017, 22:08
Имя: Ярослав

deif mic 4002 + scada

Сообщение Hurricane »

благодарю