Односторонняя связь Kepware-intouch

Ответить

Автор темы
Jetbalance
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 09:39
Имя: Еремеев Алексей Викторович

Односторонняя связь Kepware-intouch

Сообщение Jetbalance »

Здравствуйте. Есть связь Kepware и InTouch, на который внешние данные поступают с контроллера (Allen Bradley Compact logix, связь по lan интерфейсу), но значение в контроллер записать невозможно. Подключение осуществлено по DDE

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Односторонняя связь Kepware-intouch

Сообщение Ryzhij »

Здравствуйте, уважаемый ыкпн ыке ныкен!
Прежде всего, посмотрите в базе тегов проекта InTouch, в базе тегов контроллера в RSLogix и в конфигурации сервера Kepware не являются ли теги, с которыми Вы работаете, ReadOnly?
И второе, не перезаписывается значение тега в самом контроллере? Это легко проверить, переведя контроллер в режим Prog.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Jetbalance
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 09:39
Имя: Еремеев Алексей Викторович

Re: Односторонняя связь Kepware-intouch

Сообщение Jetbalance »

Тег стоит в режиме read\write, со связкой kepserver-wincc значение тегов записываются без проблем.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Односторонняя связь Kepware-intouch

Сообщение Ryzhij »

Jetbalance писал(а):Тег стоит в режиме read\write, со связкой kepserver-wincc значение тегов записываются без проблем.
Если c WinCC у Вас обмен настроен тоже через DDE, то это, Алексей Викторович, свидетельствует лишь о правильной конфигурации Keepware OPC и программы в контроллере.
Остаётся проверить конфигурацию InTouch и права доступа к промежуточному файлу для DDE-обмена со стороны InTouch.
InTouch был установлен и запускается от имени администратора?
Не содержит ли путь к файлу обмена по DDE символов кириллицы?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Jetbalance
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 09:39
Имя: Еремеев Алексей Викторович

Re: Односторонняя связь Kepware-intouch

Сообщение Jetbalance »

Ryzhij писал(а): Если c WinCC у Вас обмен настроен тоже через DDE, то это, Алексей Викторович, свидетельствует лишь о правильной конфигурации Keepware OPC и программы в контроллере.
Остаётся проверить конфигурацию InTouch и права доступа к промежуточному файлу для DDE-обмена со стороны InTouch.
Все
разобрался, спасибо. Проблема решилась прописыванием в fsgateway kepserver'а, теги стали записываться