1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

InTouch и AB

Ответить

Автор темы
Andrey 2014
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 14:52
Имя: Исаков Андрей Вячеславович
Благодарил (а): 2 раза

InTouch и AB

Сообщение Andrey 2014 »

Здравствуйте! Начал изучать InTouch. Имею:
RSLogix 5000 с эмулятором v19, AppServer 3.1 SP2, InTouch 10.1
В RSLogix'е простая программа- три модуля один AI, другой AO и модуль Ethernet. ПИД регулятор получает значение с AI и выдает управляющее на АО.
В ArchestrA IDE создал новую галактику, в Windows Maker нарисовал пару окон, добавил резервуар, создал теги. Теперь мне нужно как то связать теги InTouch с тегами RSLogix. Знаю, что надо ставить драйвер и как то там потом связывать, но понятия не имею как и чего. Поэтому нужна помощь форума в этом вопросе.
ЗЫ: драйвер у меня вроде бы даже стоит, хотя не уверен, что именно тот, который нужен.

misha_os
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 13:54
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Ульяновск
Поблагодарили: 16 раз

Re: InTouch и AB

Сообщение misha_os »

Посмотрите по ссылкам ...

viewtopic.php?f=13&t=1930
и
viewtopic.php?f=13&t=2012

может что то прояснится
Аватара пользователя

DelSnos
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 323
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18
Имя: Artur
Страна: Russia
Поблагодарили: 2 раза

Re: InTouch и AB

Сообщение DelSnos »

В арчестре нужно использовать драйвер OPC Client object. На стороне AB обычно, как вариант RSlinx. Поищите в галактики есть там такой.
Если есть лицензия на device integration (intouch for SP with I/O), то можете использовать DAS сервер от WW написаный для AB (DASABCIP).
Вариантов куча.

Автор темы
Andrey 2014
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 14:52
Имя: Исаков Андрей Вячеславович
Благодарил (а): 2 раза

Re: InTouch и AB

Сообщение Andrey 2014 »

misha_os писал(а):Посмотрите по ссылкам ...

viewtopic.php?f=13&t=1930
и
viewtopic.php?f=13&t=2012

может что то прояснится
Спасибо за ссылки, но эти темы читал уже сегодня. Не прояснилось :)
DelSnos писал(а):В арчестре нужно использовать драйвер OPC Client object. На стороне AB обычно, как вариант RSlinx. Поищите в галактики есть там такой.
А поподробнее, если можно. Где в галактике поискать? Как использовать драйвер? На стороне АВ RSLinx, да.
Вариантов куча.
Мне один нужен только, рабочий и самый простой. Пока этого хватит. Потом углублюсь :ext_book:
Аватара пользователя

DelSnos
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 323
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18
Имя: Artur
Страна: Russia
Поблагодарили: 2 раза

Re: InTouch и AB

Сообщение DelSnos »

Мне один нужен только, рабочий и самый простой. Пока этого хватит. Потом углублюсь
ну окей. софта нету, попробую по памяти. :)
Где-то в шаблонах есть группа объектов:
OPCClient - драйвер для соединения по OPC DA. Это то что вам нужно
InTouchProxy - точно не помню, но вроде как для межинтачовой связи.
DDESuiteLinkClient- родной протокол WW. Можно будет использовать его, но появится лишний узел в маршруте ваших данных.
RedundantDIObject- объект для резервирования двух источников данных.

Открывайте OPCCLient. Где-то в поле обзор указывайте удаленную или локальную машину с RSlinx. У вас же он есть? Какая версия? Есть такие, которые не поддерживают передачу данных OPC на удаленные узлы. Допустим у вас все нормально, тогда там же, где привязали удаленную тачку, через браузинг добавляете теги. Ну там вроде должно все быть понятно.
После чего в ваши объекты, в источники данных атрибутов или UDA привязывайте ссылки на теги объекта OPCClient.
Попробуйте.

Автор темы
Andrey 2014
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 14:52
Имя: Исаков Андрей Вячеславович
Благодарил (а): 2 раза

Re: InTouch и AB

Сообщение Andrey 2014 »

Все программы на одной машине стоят. RSLinx версии 2.57
А где тут браузинг?
ИзображениеИзображение
Аватара пользователя

DelSnos
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 323
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18
Имя: Artur
Страна: Russia
Поблагодарили: 2 раза

Re: InTouch и AB

Сообщение DelSnos »

Во кладке "Scan Group", добавляете теги из Rslinx

Автор темы
Andrey 2014
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 14:52
Имя: Исаков Андрей Вячеславович
Благодарил (а): 2 раза

Re: InTouch и AB

Сообщение Andrey 2014 »

Прямо вручную прописывать имена тегов используемые в RSLogix?
Аватара пользователя

DelSnos
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 323
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18
Имя: Artur
Страна: Russia
Поблагодарили: 2 раза

Re: InTouch и AB

Сообщение DelSnos »

Там есть возможность их вытащить из онлайн. Пошартесь хорошенько

Автор темы
Andrey 2014
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 14:52
Имя: Исаков Андрей Вячеславович
Благодарил (а): 2 раза

Re: InTouch и AB

Сообщение Andrey 2014 »

Просто поясню задачу, которую сейчас поставил перед собой. На интаче одна страница с кнопкой "Пуск", в РСЛоджикеесть тег "pump_ion". Если я нажму на кнопку в Window Viewer, то этот тег должен перейти в 1.
Мне вручную нужно прописать pump_ion в поле Available scan group?
UPD:
ИзображениеИзображение
Кроме "плюсика" больше и нажимать нечего- шариться то негде :)
Аватара пользователя

DelSnos
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 323
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18
Имя: Artur
Страна: Russia
Поблагодарили: 2 раза

Re: InTouch и AB

Сообщение DelSnos »

Scan group можно создавать сколько угодно. Фишка в том, что по cпеке OPC DA для объектов типа "Group" можно назначать планируемое время опроса. Т.е. вы пихаете определенное нужное кол-во тегов в свою скан группу и опрашиваете их с, казалось бы, гарантированным временем (тролл.jpg).
Короче, к делу. Выделите свою скан группу, потом ниже в поле "associated attributies for pump_ion", нажмите "+" и добавьте свои теги.

По проектированию самого IAS отдельная песня.

Автор темы
Andrey 2014
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 14:52
Имя: Исаков Андрей Вячеславович
Благодарил (а): 2 раза

Re: InTouch и AB

Сообщение Andrey 2014 »

Создал группу pump. Внизу попытался добавить. Test это моя программма в лоджике. Чет все равно нет моих тегов.
ИзображениеИзображение
Аватара пользователя

DelSnos
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 323
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18
Имя: Artur
Страна: Russia
Поблагодарили: 2 раза

Re: InTouch и AB

Сообщение DelSnos »

Машина локальная же? Если удаленная, то to go настраивать com/dcom.
Test- это подпрограмма в ПЛК? В Rslinxе все правильно настроено? Топик указан именно на ваш ЦПУ?

Автор темы
Andrey 2014
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 14:52
Имя: Исаков Андрей Вячеславович
Благодарил (а): 2 раза

Re: InTouch и AB

Сообщение Andrey 2014 »

Машина локальная, да. Test- это программа в ПЛК.
В Rslinxе все правильно настроено?
Честно, не знаю. А что там настраивать надо?
Топик указан именно на ваш ЦПУ?
Не понял вопрос.
Аватара пользователя

DelSnos
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 323
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18
Имя: Artur
Страна: Russia
Поблагодарили: 2 раза

Re: InTouch и AB

Сообщение DelSnos »

Дайте скрин окна about вашего RSlinx- посмотрим версию точно.
В RSlinxе необходимо настроить Topic. Вот тут что ли посмотрите:
Последний раз редактировалось DelSnos 18 мар 2014, 15:04, всего редактировалось 1 раз.

Автор темы
Andrey 2014
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 14:52
Имя: Исаков Андрей Вячеславович
Благодарил (а): 2 раза

Re: InTouch и AB

Сообщение Andrey 2014 »

Вот
ИзображениеИзображение
Аватара пользователя

DelSnos
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 323
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18
Имя: Artur
Страна: Russia
Поблагодарили: 2 раза

Re: InTouch и AB

Сообщение DelSnos »

Rslinx Gateway - If the application has multiple devices (controllers) and the OPC application is running on a different PC than RSLinx Classic (or the same as RSLinx Classic)
цитата из мануала. Значит можете с него забирать данные по OPC удаленно. Но как позже выяснилось, это к вашей ситуации не относится- вы же пытаетесь локально забрать...
Настройте топик тогда. см видео.

Автор темы
Andrey 2014
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 14:52
Имя: Исаков Андрей Вячеславович
Благодарил (а): 2 раза

Re: InTouch и AB

Сообщение Andrey 2014 »

DelSnos писал(а):Дайте скрин окна about вашего RSlinx- посмотрим версию точно.
В RSlinxе необходимо настроить Topic. Вот тут что ли посмотрите:
Не настраивается. Думаю у меня банально не настроен модуль Ethernet, так как при открытии в RSWho AB_ETH-1, Ethernet там пусто. Я этот модуль добавил как есть, ничего там не меняя. Или не в ту сторону думаю?
Аватара пользователя

DelSnos
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 323
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18
Имя: Artur
Страна: Russia
Поблагодарили: 2 раза

Re: InTouch и AB

Сообщение DelSnos »

Я так не помню. давайте скрин с деревом плк посмотрим куда вам тыкать надо

Автор темы
Andrey 2014
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 14:52
Имя: Исаков Андрей Вячеславович
Благодарил (а): 2 раза

Re: InTouch и AB

Сообщение Andrey 2014 »

ИзображениеИзображение
Аватара пользователя

DelSnos
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 323
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18
Имя: Artur
Страна: Russia
Поблагодарили: 2 раза

Re: InTouch и AB

Сообщение DelSnos »

Ха, еще же эмулятор у вас...
Вроде с ним запарок не было. Хоть убейте не помню. давно это было...
Аватара пользователя

DelSnos
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 323
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18
Имя: Artur
Страна: Russia
Поблагодарили: 2 раза

Re: InTouch и AB

Сообщение DelSnos »

Вам в случае с эмулятором коммуникационный модуль то и не нужен. Я про ENBT. В RSlinx сразу кликнете п.к.м на модуле самого эмулятора и создайте Topic. Давайте так попробуем)

Автор темы
Andrey 2014
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 14:52
Имя: Исаков Андрей Вячеславович
Благодарил (а): 2 раза

Re: InTouch и AB

Сообщение Andrey 2014 »

А не запуская эмулятор это можно сделать? На него лицензия кончилась. Или никак?
Аватара пользователя

DelSnos
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 323
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18
Имя: Artur
Страна: Russia
Поблагодарили: 2 раза

Re: InTouch и AB

Сообщение DelSnos »

эмулятор должен быть обязательно запущен. Конечно, так теги WW не увидит. )

Автор темы
Andrey 2014
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 14:52
Имя: Исаков Андрей Вячеславович
Благодарил (а): 2 раза

Re: InTouch и AB

Сообщение Andrey 2014 »

Ок, сейчас дома на виртуалке попробую :)
Ответить

Вернуться в «Wonderware Intouch»