Вывод на АРМ показаний с прибора ИМ2300

Сообщение boombox » 08 апр 2018, 09:18

Добрый день, уважаемые коллеги! Имеется вторичный прибор-теплоэнергоконтроллер ИМ2300. Он подключён к АРМ по RS485 через преобразователь (RS-422/485 в Ethernet) Moxa nport 5232i.
IMG_20180408_094130.jpg
На АРМ настроен виртуальный com-порт через программу Nport administrator.
Показания счётчика этого ИМ2300 выведены в программу MasterOPC Universal Modbus Server.
IMG_20180408_094749.jpg
IMG_20180408_094804.jpg
IMG_20180408_094821.jpg
IMG_20180408_094644.jpg
Нужно вывести эти показания счетчика с ИМ2300 в Intouch.
Нужна ваша помощь это сделать.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 120 раз
Поблагодарили: 216 раз

Вывод на АРМ показаний с прибора ИМ2300

Сообщение Ryzhij » 08 апр 2018, 12:14

А в Вашем ИМ2300 в качестве протокола передачи точно Modbus используется?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Автор темы
boombox
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 09:33
Имя: Марат Рафикович

Вывод на АРМ показаний с прибора ИМ2300

Сообщение boombox » 08 апр 2018, 14:49

Ryzhij писал(а):
08 апр 2018, 12:14
А в Вашем ИМ2300 в качестве протокола передачи точно Modbus используется?
Да


NewOrdered
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 11:18
Имя: Антон
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 4 раза

Вывод на АРМ показаний с прибора ИМ2300

Сообщение NewOrdered » 09 апр 2018, 14:58

boombox, Если лицензия на InTouch включает IOServer, то можно попробовать обратиться к прибору через сервер ввода/вывода DASMBSerial

Аватара пользователя

petr2off
частый гость
частый гость
Сообщения: 428
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 15 раз

Вывод на АРМ показаний с прибора ИМ2300

Сообщение petr2off » 09 апр 2018, 18:37

Боюсь не получится через DASMBSerial. Счетчик выступает в качестве slave устройства, MasterOPC - в качестве master и DASMBSerial - тоже master получается, в последовательном интерфейсе может быть только один master. Они будут мешать друг - другу. Может быть через DDE попробовать добраться до OPC.


LexSL
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 14:13
Имя: Михайлов Алексей
Поблагодарили: 13 раз

Вывод на АРМ показаний с прибора ИМ2300

Сообщение LexSL » 10 апр 2018, 13:49

Все забыли про FSGateway? (он бесплатный). Еще есть OPC Link, но вроде бы в новых ОС он не работает.
А MasterOPC не работает по DDE.

Ответить