Сообщение DKnight » 26 окт 2017, 18:27

Добрый день!
Прошу совета в организации следующей структуры проекта (см. вложение).
Блоки идентификаторов организованы следующим образом:
Функциональное присвоение - отсутствует;
Установка - установка (идентифицирующее);
Место сборки - отсутствует;
Место установки - Шкаф 1, Шкаф 2, Шкаф 3 (идентифицирующее);
Вид документа - определены Э3, ПЭ3, С5, ПС5 (идентифицирующее);
Определено пользователем - отсутствует.
Структура проекта.jpg
Остается не понятным каким образом вставить в данную иерархию позиции Блок 1, Блок 2, так чтобы они вместе со своими документами являлись компонентами (возможно модулями либо узлами) Шкафа 3 (см. схему). На схеме электрической шкафа 3 позиции Блок 1 и Блок 2 присутствуют в виде узлов (черный ящик). Теперь хотелось бы отобразить в проекте детализацию данных узлов.
Возможно ли организовать для Блок 1, Блок 2 еще один уровень иерархии с помощью идентификаторов "Место установки" в пределах Шкафа 3, или же нужно добавлять новый уровень иерархии через другой блок идентификаторов?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 829
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 21:45
Имя: Воробьев Александр
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 74 раза
Контактная информация:

Структурные идентификаторы

Сообщение aranea » 26 окт 2017, 21:06

это ведь структура страниц?
при чем тут Блок 1 и т.д. - если это изделия?
Шкафы имеют схему принципиальную (Э3), перечень (ПЭ3) - это хорошо
шкаф - это место установки, комплектное изделие, конструктив с размещенным внутри оборудованием (показано на схеме и в перечне)
зачем в документации на него включены некие блоки со своими схемами и перечнями - непонятно
согласно какому стандарту вы хотите получить документацию?
какие будут номера документов в вашем случае?
Изображение

Аватара пользователя

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1184
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 10:24
Имя: Виталий
Благодарил (а): 37 раз
Поблагодарили: 103 раза

Структурные идентификаторы

Сообщение Madwolf » 26 окт 2017, 23:38

Можно каждое место установки разделить с помощью точки на более мелкие части - нижестоящий структурный идентификатор.


Автор темы
DKnight
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 ноя 2016, 13:13
Имя: Овчинников Сергей Александрович

Структурные идентификаторы

Сообщение DKnight » 27 окт 2017, 10:16

Это структура страниц. Хотелось бы иметь в проекте документацию на устройства нижестоящего уровня иерархии (Блок 1, Блок 2). Блок 1 и Блок 2 это кассеты, состоящие из определенных компонентов. В шкаф входят как устройства (черный ящик), в проекте хочу показать из чего они (Блок 1, Блок 2) состоят.

Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 829
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 21:45
Имя: Воробьев Александр
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 74 раза
Контактная информация:

Структурные идентификаторы

Сообщение aranea » 27 окт 2017, 10:21

на шкафы конструкторская документация отдельно, на комплектные изделия, используемые в шкафах, - отдельно
вы не ответили про ГОСТ и обозначение документации
работа с узлами и модулями рассмотрена в соответствующем разделе форума

впрочем, вы можете добавить любой свободный идентификатор и создавать какую угодно структуру
Изображение


Автор темы
DKnight
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 ноя 2016, 13:13
Имя: Овчинников Сергей Александрович

Структурные идентификаторы

Сообщение DKnight » 27 окт 2017, 10:40

Документация в виде Э3 ПЭ3, Э5, ПЭ5, ВП на изделие (установка) выпускается для передачи на производство внутри организации. Документация по ЕСКД ГОСТ 2.701, 2.702, 2.704

Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Для комплектных изделий (в моем случае кассеты) правильнее сделать отдельные проекты?
Последний раз редактировалось aranea 27 окт 2017, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
Причина: при ответе в следующем сообщении цитата не нужна

Аватара пользователя

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1184
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 10:24
Имя: Виталий
Благодарил (а): 37 раз
Поблагодарили: 103 раза

Структурные идентификаторы

Сообщение Madwolf » 30 окт 2017, 20:48

Мне кажется для отдельного изделия нужно делать отдельный проект.