1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Не отображаются обозначения при печати и экспорте в PDF

Структура / Идентификаторы / Свойства блока / Рамки / Формы / Шрифты / Слои / Печать / Экспорт

Модератор: специалисты Eplan

Закрыто

Автор темы
Curr93
освоился
освоился
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
Имя: Андерс
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 58 раз
Поблагодарили: 5 раз

Не отображаются обозначения при печати и экспорте в PDF

Сообщение Curr93 »

Помогите!
Не печатается на принтере "Обозначение вывода устройства" для всех клемм! На экране все хорошо видно а на печати - пусто :ges_no: если экспортировать в pdf тоже пусто. Я пробовал перенести текст из поля "Обозначение вывода устройства" в поле "Описание" - тогда текст появляется при печати. Но у меня уже стопятьсот разных клемм и что-то не хочется переделывать таким вот образом... :affliction:

Elcity
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 20 фев 2014, 10:25
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 28 раз

Eplan и печать-экспорт (pdf, dwg, плоттер, принтер и прочее)

Сообщение Elcity »

У вас видимо включено отображение невидимых элементов, в меню "Вид" снимите галочку в пункте отображение невидимых элементов и все будет нормально, вы и в рабочем окне не будете видеть эти элементы и пользоваться ими не будет) "Обозначения выводов устройства" клемм, по умолчанию располагаются на невидимом и непечатном слое, вам нужно этот слой сделать видимым и печатным в настройках.
Снимок.JPG
Снимок2.JPG
Снимок3.JPG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
EPLAN Electric P8 - Professional 2.7

Автор темы
Curr93
освоился
освоился
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
Имя: Андерс
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 58 раз
Поблагодарили: 5 раз

Eplan и печать-экспорт (pdf, dwg, плоттер, принтер и прочее)

Сообщение Curr93 »

Elcity,
спасибо! поначалу вроде бы галочка была... но я потыкал потыкал :ext_dont_ment: и чудесным образом мои обозначения появились! главное что теперь понял где рыть в следующий раз :ext_dont_ment:
Закрыто

Вернуться в «Проект»