Структурные идентификаторы (ГОСТ 34.201-89 и Eplan)
Модератор: специалисты Eplan
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 965
- Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 08:32
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 89 раз
- Поблагодарили: 115 раз
Re: Структурные идентификаторы (ГОСТ 34.201-89 и Eplan)
Подтверждаю,в соединениях всегда такая засада,поэтому смотрите в эту сторону+может точки разрыва какие нить еще.А вообще согласен что неудобно что стоИт только количество( к примеру 1 как у вас),а ЧТО и конкретно ГДЕ-пойди найди...
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1455
- Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
- Имя: Виталий
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 60 раз
- Поблагодарили: 181 раз
Re: Структурные идентификаторы (ГОСТ 34.201-89 и Eplan)
Еще, если не ошибаюсь, если СИ присутствует в отчетах в свойстве "Начальная страница блока отчетов", тоже могут быть проблемы.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 262
- Зарегистрирован: 27 окт 2013, 12:11
- Имя: Захаров
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 79 раз
Re: Структурные идентификаторы (ГОСТ 34.201-89 и Eplan)
Когда меняются структурные идентификаторы лучше всего не использовать новые а переименовывать старые. Это не спасает от случая который Виталий привел, но все остальное лечит без проблем.
____________________________________________
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 127
- Зарегистрирован: 23 дек 2015, 13:59
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 22 раза
- Поблагодарили: 6 раз
Структурные идентификаторы демо-проектов Eplan
Здравствуйте, уважаемые.
Пожалуйста, подскажите расшифровку аббревиатур структурных идентификаторов (Данные проекта > Управление структурными идентификаторами) демо-проектов Eplan.
Из закладки =Установка: CA1, EB3, FB3
Из закладки +Место установки: EAA, ETA, ET1, FTA, FT1
В колонке "Описание" есть информация, но это не расшифровка.
Пожалуйста, подскажите расшифровку аббревиатур структурных идентификаторов (Данные проекта > Управление структурными идентификаторами) демо-проектов Eplan.
Из закладки =Установка: CA1, EB3, FB3
Из закладки +Место установки: EAA, ETA, ET1, FTA, FT1
В колонке "Описание" есть информация, но это не расшифровка.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1455
- Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
- Имя: Виталий
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 60 раз
- Поблагодарили: 181 раз
Re: Структурные идентификаторы (ГОСТ 34.201-89 и Eplan)
Это просто буквы, не более. Их сакральный смысл не важен нам, юзерам.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 127
- Зарегистрирован: 23 дек 2015, 13:59
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 22 раза
- Поблагодарили: 6 раз
Re: Структурные идентификаторы (ГОСТ 34.201-89 и Eplan)
Оспаривать не буду, но не совсем согласен. Вот некоторые мои предположения:
EB3 - Electric Build 3; FB3 - Fluid Build 3 (электрическая и гидравлическая/пневматическая сборка соответственно)
Вроде бы и по демо-проекту сходится. Что-то не верится что у немцев и просто буквы )))
Вопрос мой не имеет большой важности, только интерес и желание знать.
EB3 - Electric Build 3; FB3 - Fluid Build 3 (электрическая и гидравлическая/пневматическая сборка соответственно)
Вроде бы и по демо-проекту сходится. Что-то не верится что у немцев и просто буквы )))
Вопрос мой не имеет большой важности, только интерес и желание знать.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1455
- Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
- Имя: Виталий
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 60 раз
- Поблагодарили: 181 раз
Re: Структурные идентификаторы (ГОСТ 34.201-89 и Eplan)
Не думаю что целью было следовать какому-то стандарту. Каждый называет и использует идентификаторы по-своему. Более-менее в практике укоренилось, что место установки - это шкаф.
Установка обычно это что-то большее, что объединяет по функциональному назначени. Например это может быть как производственная линия или вся релейная защита станции, либо что-то еще другое.
р.с. Когда я пытался осмыслить идентификаторы демо-проекта, кроме головной боли ничего не возникало ))).
Для электростанций можно применять KKS и его производные, там есть смысл, и в Ё можно ему следовать. Например 01BUA01: 1-й ЩПТ Энергоблока №1.
Установка обычно это что-то большее, что объединяет по функциональному назначени. Например это может быть как производственная линия или вся релейная защита станции, либо что-то еще другое.
р.с. Когда я пытался осмыслить идентификаторы демо-проекта, кроме головной боли ничего не возникало ))).
Для электростанций можно применять KKS и его производные, там есть смысл, и в Ё можно ему следовать. Например 01BUA01: 1-й ЩПТ Энергоблока №1.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 25 авг 2015, 12:01
- Имя: Владислав
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
Re: Структурные идентификаторы (ГОСТ 34.201-89 и Eplan)
Коллеги, добрый день.
Интересует следующий вопрос:
1. Для межшкафных связей (кабелей) устанавливается обозначение кабеля как =+-020.. (т.е. от кабелей "убираю" привязку к структурным идентификатором для последующей фильтрации).
Как убрать =+- в названии кабеля?
Спасибо.
Интересует следующий вопрос:
1. Для межшкафных связей (кабелей) устанавливается обозначение кабеля как =+-020.. (т.е. от кабелей "убираю" привязку к структурным идентификатором для последующей фильтрации).
Как убрать =+- в названии кабеля?
Спасибо.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 3328
- Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
- Имя: Горский Андрей Сергеевич
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 176 раз
- Поблагодарили: 364 раза
Re: Структурные идентификаторы (ГОСТ 34.201-89 и Eplan)
В свойствах проекта, в закладке Структура есть строка Кабели, выйдите через три точки и посмотрите какие параметры у вас идентифицирующие, а какие описывающие. Ответ именно там.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 25 авг 2015, 12:01
- Имя: Владислав
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
Re: Структурные идентификаторы (ГОСТ 34.201-89 и Eplan)
Добрый день.
Спасибо.
Нашел такой вариант решения:
Проект\свойства\
Напротив кабеля установливаем чекбокс "вышестоящ".
Спасибо.
Нашел такой вариант решения:
Проект\свойства\
Напротив кабеля установливаем чекбокс "вышестоящ".
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 31 дек 2015, 14:55
- Имя: Тунчик Вадим Геннадьевич
Структурные идентификаторы (ГОСТ 34.201-89 и Eplan)
Доброго времени суток.
Есть объект со своим именем, в этом объекте установлены датчики.Такой вопрос, как присвоить датчикам Видимое ОУ, чтобы оно не повторяло Полное ОУ. Сейчас получается так - полное ОУ ===+TANK16+LS1 (где TANK16 место установки, а LS1 - датчик), а в Видимое ОУ автоматически вписывается +TANK16-LS1, а мне надо, чтобы в Видимом ОУ было только LS1, каким образом мне добиться желаемого?
Спасибо.
Есть объект со своим именем, в этом объекте установлены датчики.Такой вопрос, как присвоить датчикам Видимое ОУ, чтобы оно не повторяло Полное ОУ. Сейчас получается так - полное ОУ ===+TANK16+LS1 (где TANK16 место установки, а LS1 - датчик), а в Видимое ОУ автоматически вписывается +TANK16-LS1, а мне надо, чтобы в Видимом ОУ было только LS1, каким образом мне добиться желаемого?
Спасибо.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 3328
- Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
- Имя: Горский Андрей Сергеевич
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 176 раз
- Поблагодарили: 364 раза
Структурные идентификаторы (ГОСТ 34.201-89 и Eplan)
Вадим, вы пробовали использовать свойство 20008? или 20003, а так же 20013? Что то должно подойти.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 20 фев 2014, 10:25
- Имя: Алексей
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 28 раз
Структурные идентификаторы (ГОСТ 34.201-89 и Eplan)
Если у вас полное ОУ +TANK16+LS1, то вам надо датчик расположить в соответствующем "местоположении" (т.е. на листе должна быть расположена рамка "обозначение местоположения"), а иначе еплан автоматически будет дописывать в видимое ОУ место установки, чтобы было понятно что это именно тот датчик LS1 который находиться в месте установки TANK16, ведь на одном листе схемы вполне можно расположить множество датчиков LS1 соответствующих разным местам установки.
На рисунке выше расположено одно и то же устройство с полным ОУ =Поле-QF1, но нижний символ расположен внутри рамки со значением "установка" равным "Поле", а верхний на листе со значением "установка" равным "ШУ1". Оба символа расположены на листе схемы перетаскиванием из навигатора устройств и видимое ОУ присвоено автоматически.
На рисунке выше расположено одно и то же устройство с полным ОУ =Поле-QF1, но нижний символ расположен внутри рамки со значением "установка" равным "Поле", а верхний на листе со значением "установка" равным "ШУ1". Оба символа расположены на листе схемы перетаскиванием из навигатора устройств и видимое ОУ присвоено автоматически.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
EPLAN Electric P8 - Professional 2.7