На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Дублирование сообщений приравнивается к спаму. Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

Структура ОУ для проекта охранно-пожарной сигнализации

Структура / Идентификаторы / Свойства блока / Рамки / Формы / Шрифты / Слои / Печать / Экспорт

Модератор: специалисты по Eplan

Ответить

Автор темы
sapient
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 19:00
Имя: Anton

Структура ОУ для проекта охранно-пожарной сигнализации

Сообщение sapient » 29 мар 2018, 17:17

Господа, дамы!

Есть идеологический вопрос. Кто пробовал в Eplan создавать проект пожарной или охранной сигнализации?
Здесь ключевой вопрос в системе нумерации элементов.

Наиболее часто в подобных проектах встречается система следующего плана:

Контроллеры (концентраторы)
[NN].AA.XX
NN - номер здания (может отсутствовать)
АА - Тип модуля
ХХ - Порядковый номер элемента

Подключаемые элементы
[NN].AA.XX-BB-YY
[NN].AA.XX - номер контроллера
ВВ - тип подключаемого оборудования
YY - порядковый номер

В Eplan-же всё иначе
== Функциональное присвоение
= Функция верхнего уровня (установка)
++ Сайт (Место сборки)
+ Место установки
- Номер установки
# Пользовательский тип

Как сие совместить? У кого был опыт?

Аватара пользователя

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1177
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 10:24
Имя: Виталий
Благодарил (а): 37 раз
Поблагодарили: 103 раза

Структура ОУ для проекта охранно-пожарной сигнализации

Сообщение Madwolf » 30 мар 2018, 11:20

В Еплане поддерживаются системы идентификации согласно общих стандартов, в том числе ГОСТ 2.

В целом вам Еплане не должен мешать задавать такие ОУ своим изделиям, но и помощи от него не будет.


Dotarev
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 12 июн 2014, 05:17
Имя: Мишкин Иван
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 38 раз

Структура ОУ для проекта охранно-пожарной сигнализации

Сообщение Dotarev » 30 мар 2018, 11:28

Я делал примерно так:
[NN] - место установки
AAXX - контроллер, где:
АА - буквенная часть ОУ
ХХ - номер в ОУ
-ВВYY - модуль, является подчиненным (вложенным) элементом ОУ контроллера.
Например:
+ЗД1-ПУ1 (С2000М)
+ЗД1-КДЛ01 (С2000-КДЛ)
+ЗД1-КДЛ01-BH01 (РПИ)
Если место установки в структуре проекта сделать идентифицирующим, то +ЗД1-КДЛ01 и +ЗД2-КДЛ01 будут разными устройствами, и в перечне элементов, в спецификации и т.д. Eplan будет показывать полное обозначение. Но это требуется для программ типа Autocad[Electrical], в Eplan не составляет труда вести сквозную нумерацию. Т.е., место установки целесообразно сделать описывающим. Тогда будет +ЗД1-КДЛ01,...+ЗД1-КДЛ03, +ЗД2-КДЛ04 и т.д. В спецификации выводится -КДЛ01, -КДЛ01-BH01, а место установки используется для группировки, фильтрации и т.п.

Отправлено спустя 8 минут 28 секунд:
Madwolf писал(а):
30 мар 2018, 11:20
такие ОУ
Такие ОУ - упрощение труда разработчика при ручной нумерации (многие до сих пор так работают) и удобство для монтажника/обслуживающего установку персонала (проще разобраться в структуре подключения).
Eplan позволяет использовать наиболее удобную при эксплуатации структуру, при этом упрощая труд проектировщика.

Ответить

Вернуться в «Проект»